Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 6789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 89

Тема: PLC160-220.A-M[M02] и внутренний БП

  1. #71

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vlad_doc Посмотреть сообщение
    Да...именно так
    Если ЭМ не при чем, тогда у вас либо ПЛК с дефектом, который периодически проявляется, либо ПЛК не справляется с обменом по сетям (косяк в прошивке ПЛК), либо в вашей программе есть ошибка.
    Последний раз редактировалось IVM; 15.06.2020 в 13:35.

  2. #72

    По умолчанию

    Еще можно попробовать запитать ИБП не от одной из фаз в шкафу, а от осветительной сети. Возможно ПЧ дают сильные помехи в сеть.

    Шкаф, ПЧ, ИБП и все что имеет клемму заземления у вас к контуру заземления подключены ?
    Последний раз редактировалось IVM; 15.06.2020 в 13:40.

  3. #73

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Зачем у вас по RS-232 задана скорость 115200 ? Попробуйте поставить 19200.
    Сначала планировалось повесить на 232 ПЧешки, но выяснилось, что у какой то модели ПЧ нет 232 и все ПЧешки повесили на 485, а МВВ пришлось через преобразователь АС-3 или АС-4 (не помню точно) повесить на 232. Скорость ...да наверное можно понизить, также была дана рекомендация увеличить Мин цикл до 20мс и pooltime до 200мс (Симонов А.А.)

  4. #74

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    не рассматривали ситуацию чтоб поместить нужные переменные в ретайн и после перезагрузки чтоб восстанавливался режим. Надеюсь в действительных аварийных ситуациях безопасный режим предусмотрен, чтоб ни кому и ни чему не навредить.
    Ретейн переменные конечно есть...настроечные параметры, а также при старте ПЛК всегда Ручной режим в режимах стоп для безопасности.

  5. #75

    По умолчанию

    Может быть поднять Franig time...сейчас на сети где МВВ он равен 0мс при скорости 115200, а на сети ПЧешек 10мс

  6. #76

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vlad_doc Посмотреть сообщение
    Может быть поднять Franig time...сейчас на сети где МВВ он равен 0мс при скорости 115200, а на сети ПЧешек 10мс
    Скорость надо снизить, Franig time увеличить.

  7. #77

    По умолчанию

    Все предложения записал..все буду проверять и исправлять...объект далековато и в работе, но обязательно отпишусь по результатам...огромное всем спасибо за помощь..буду рад каким то новым размышлениям

  8. #78

    По умолчанию

    Всем доброго дня..прошла неделя и пока все хорошо..срабатываний watchdog не наблюдается. Что было сделано (код изначально "чистый")
    1. Мин время цикла поднял с 10мс до 20мс (не знаю как это повлияло, так как свободных ресурсов ПЛК было 9мс, стало 19мс соответственно)
    2. Pool time опроса DI модуля поднял со 100мс до 150мс (скорость сети осталась прежней 115200)
    3. Поднял Framing time на сетях 232 и 485 с 0мс до 10мс.

  9. #79

    По умолчанию

    Спустя две недели безупречной работы все вернулось..будем смотреть эл.часть на месте.

  10. #80

    По умолчанию

    Всем доброго дня...июль, август прошел в постоянных watchdog'ах (раз в десять дней точно). 2 сентября поменяли ПЛК (установили такой же, только новый) 160м2 (прошивка 1.1.0)...сбои есть, но реже (2 раза в месяц). В проге однозначно нет деления на ноль, нет зацикливаний и т.п. От таких сбоев остается осадочек, что возможно где то косяк в программе. Мысль только установить флаги и делать их анализ после срабатывания dog'а...хорощо если флаг останова будет повторяться, в противном случае - внешний фактор.

Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 6789 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.08.2023, 21:19
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 16:18
  3. Внутренний блок питания ПЛК110-60
    от Виктор 63 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.12.2018, 12:14
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.02.2017, 16:41

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •