Страница 3 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 89

Тема: PLC160-220.A-M[M02] и внутренний БП

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    ПЧ в одном шкафу с ПЛК ? Что еще в шкафу с ПЛК установлено ?
    Шкаф 2-х секционный...в первой секции ПЛК, автоматы, пускатели, а во второй 3 ПЧ по 15 кВт каждый,,внутренней перегородки нет.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vlad_doc Посмотреть сообщение
    Шкаф 2-х секционный...в первой секции ПЛК, автоматы, пускатели, а во второй 3 ПЧ по 15 кВт каждый,,внутренней перегородки нет.
    Катушки пускателей RC-цепочками зашунтированы ?

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Катушки пускателей RC-цепочками зашунтированы ?
    Не зашунтированы...включение катушек осуществляется через промежуточное реле

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vlad_doc Посмотреть сообщение
    Не зашунтированы...включение катушек осуществляется через промежуточное реле
    Плохо что не зашунтированы. Пускатели какой величины и что они коммутируют. Подозреваю, что сбои в работе ПЛК происходят из за ЭМ помех. ПЛК питается от одной из фаз, заведенных в шкаф или от отдельного фидера ? Силовые и слаботочные провода случайно не в одном жгуте уложены.
    Последний раз редактировалось IVM; 12.06.2020 в 14:37.

  5. #25

    По умолчанию

    Если я правильно Вас понимаю ЭМ помехи вызывают в ПЛК такой сбой, что срабатывает "сторожевая собака", т.е. "зависание" цикла программы? Так то пускатели в шкафу 16-25А, ПЛК запитан от источника БП.

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    включение катушек осуществляется через промежуточное реле
    Если контактор не имеет встроенной схемы подавления противоЭДС, то в момент его отключения на контактах промежуточного реле возникает дуга, амплитуда может быть довольно высокой. Импульс хоть слаботочный и короткий, но создает помеху как и по питанию, так и в радиодиапазоне (радиоизлучение). Это может и быть причиной внезапной перезагрузки ПЛК и другой цифровой электроники.
    Лично сталкивался с подобной проблемой. В одной установке ПЛК через промежуточные реле управлял пневмоклапанами 230В, монтаж в шкафу довольно плотный. В некоторые моменты происходил сбой в узле "быстрых" входов ПЛК110.М2, отмечалась потеря связи с панелью СП307. Вылечилось разнесением в пространстве ПЛК и промежуточных реле, переключение питания ПЛК (внешний БП, питание ПЛК 24В) и питания исполнительных устройств, установкой варисторов на катушки клапанов, а так же экранирование проводов к этим катушкам.

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vlad_doc Посмотреть сообщение
    Если я правильно Вас понимаю ЭМ помехи вызывают в ПЛК такой сбой, что срабатывает "сторожевая собака", т.е. "зависание" цикла программы? Так то пускатели в шкафу 16-25А, ПЛК запитан от источника БП.
    А БП от чего запитан ?

  8. #28

    По умолчанию

    Добрый день!
    *Проект делаем совместно с Vlad_doc: Владислав пишет программу, я занимаюсь "железом" *
    От ИБП двойного преобразования Fsp Knight PRO+ TW 1K запитаны следующие устройства: контроллер ПЛК160-220.А-М, модуль МВ110-24.32ДН, модуль МУ110-224.16К, блок питания 24В промежуточных реле, блок питания 24В индуктивных датчиков, преобразователь интерфейсов RS-232 <-> RS-485 АС3-М-220.

  9. #29

    По умолчанию

    Пускатели что коммутируют ? Силовые и слаботочные провода разнесены ?

  10. #30

    По умолчанию

    Срабатывает ли watcdog на "пропадание" слейва в сети?

Страница 3 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.08.2023, 21:19
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 16:18
  3. Внутренний блок питания ПЛК110-60
    от Виктор 63 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.12.2018, 12:14
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.02.2017, 16:41

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •