Последний раз редактировалось IVM; 12.06.2020 в 14:37.
Если я правильно Вас понимаю ЭМ помехи вызывают в ПЛК такой сбой, что срабатывает "сторожевая собака", т.е. "зависание" цикла программы? Так то пускатели в шкафу 16-25А, ПЛК запитан от источника БП.
Если контактор не имеет встроенной схемы подавления противоЭДС, то в момент его отключения на контактах промежуточного реле возникает дуга, амплитуда может быть довольно высокой. Импульс хоть слаботочный и короткий, но создает помеху как и по питанию, так и в радиодиапазоне (радиоизлучение). Это может и быть причиной внезапной перезагрузки ПЛК и другой цифровой электроники.включение катушек осуществляется через промежуточное реле
Лично сталкивался с подобной проблемой. В одной установке ПЛК через промежуточные реле управлял пневмоклапанами 230В, монтаж в шкафу довольно плотный. В некоторые моменты происходил сбой в узле "быстрых" входов ПЛК110.М2, отмечалась потеря связи с панелью СП307. Вылечилось разнесением в пространстве ПЛК и промежуточных реле, переключение питания ПЛК (внешний БП, питание ПЛК 24В) и питания исполнительных устройств, установкой варисторов на катушки клапанов, а так же экранирование проводов к этим катушкам.
Добрый день!
*Проект делаем совместно с Vlad_doc: Владислав пишет программу, я занимаюсь "железом" *
От ИБП двойного преобразования Fsp Knight PRO+ TW 1K запитаны следующие устройства: контроллер ПЛК160-220.А-М, модуль МВ110-24.32ДН, модуль МУ110-224.16К, блок питания 24В промежуточных реле, блок питания 24В индуктивных датчиков, преобразователь интерфейсов RS-232 <-> RS-485 АС3-М-220.
Пускатели что коммутируют ? Силовые и слаботочные провода разнесены ?
Срабатывает ли watcdog на "пропадание" слейва в сети?