Тема: PLC160-220.A-M[M02] и внутренний БП

  1. #11

    По умолчанию

    Подключился онлайн - плк браузер и команда filedir
    Все что она выдала
    Journal.dat
    local_addres.dat
    debug.txt
    Download.SDB
    Default.PRG
    Default.CHK
    Boot.SDB
    source.dat

  2. #12

    По умолчанию

    Да и перезагрузка была 6 и 7 июня...в бортжурнале последняя запись от 5 июня

  3. #13
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vlad_doc Посмотреть сообщение
    Подключился онлайн - плк браузер и команда filedir
    Все что она выдала
    Journal.dat
    local_addres.dat
    debug.txt
    Download.SDB
    Default.PRG
    Default.CHK
    Boot.SDB
    source.dat
    Да, напутал. Нужен debug.txt.
    Вот в нем ПЛК хранит причины всех выключений и перезагрузок.
    Его вам и нужно смотреть.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  4. #14

    По умолчанию

    Добрый день...прочитал с ПЛК debug.txt, хотя дата и время выставлены не были (сейчас все поправил), но кусок данных когда была перезагрузка нашел. Ясно, что это "сторожевая собака"...неясна причина. Кусок файла прикладываю.
    Вложения Вложения

  5. #15

    По умолчанию

    2020. 6.10 6:45:25 # 0 KERNEL LOADED
    2020. 6.10 6:45:25 # 17 E PLC was reset by watchdog!
    2020. 6.10 6:45:25 # 14 PCL was reseting by watchdog
    2020. 6.10 6:45:25 # 3 M Last run module Id =-2142195170
    2020. 6.10 6:45:25 # 3 M Last post module Id =-993346666
    2020. 6.10 6:45:25 # 3 M local_status =920000140

    Это утренняя сводка..куда копать?

  6. #16

    По умолчанию

    "Говорят" ли последние три строчки о причине перезагруки ПЛК...если да, то как расшифровать эти длинные целые. Файл debug.txt содержит только такие структуры, связанные с ребутом.

  7. #17
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vlad_doc Посмотреть сообщение
    "Говорят" ли последние три строчки о причине перезагруки ПЛК...если да, то как расшифровать эти длинные целые. Файл debug.txt содержит только такие структуры, связанные с ребутом.
    Добрый день.

    Последние строчки предназначены для наших разработчиков.
    Отправьте мне полный лог и проект на a.simonov@owen.ru (в тексте письма дайте ссылку на эту тему на форуме)
    Я попробую понять в чем причина.

    Но если говорить глобально, то у watchdog обычно всего две причины появления:
    1) Ошибка в коде проекта. Это может быть: деление на ноль, неверная работа с указателями, зацикливание пользовательской программы, блокирующий основной поток код.
    2) Слишком большой проект, с большим количеством сетевого обмена, и небольшое время цикла ПЛК (этот watchdog обычно срабатывает в произвольные моменты времени иногда чаще, иногда реже.) В данном случае нужно просто увеличить время цикла.
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 11.06.2020 в 12:13.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  8. #18

    По умолчанию

    Спасибо за ответ...в данный момент стараюсь сам найти "нечто" в коде...если не выявлю то обязательно пришлю. Мин цикл установлен на 12мс, модуль Статистика выдает, что свободное время ПЛК 11мс. По сетевому обмену: на 232 висит DI модуль 32 точки опрос по pool time 100мс и DO модуль 16 точек опрос по изменению, на 485 висят ПЧ в количестве 5 штук в каждом по 5word обмена.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vlad_doc Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ...в данный момент стараюсь сам найти "нечто" в коде...если не выявлю то обязательно пришлю. Мин цикл установлен на 12мс, модуль Статистика выдает, что свободное время ПЛК 11мс. По сетевому обмену: на 232 висит DI модуль 32 точки опрос по pool time 100мс и DO модуль 16 точек опрос по изменению, на 485 висят ПЧ в количестве 5 штук в каждом по 5word обмена.
    ПЧ в одном шкафу с ПЛК ? Что еще в шкафу с ПЛК установлено ?

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    15.10.2015
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    33

    По умолчанию

    Добрый день! ПЛК к сожалению не получится снять, они в разных городах. Один Сейчас в Тольятти, я как раз на объекте, завтра посмотрю номер, но снять не дадут. Производство однако.

Страница 2 из 9 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.08.2023, 21:19
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 16:18
  3. Внутренний блок питания ПЛК110-60
    от Виктор 63 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.12.2018, 12:14
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.02.2017, 16:41

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •