Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Подключение ТРМ12 с аналогового выхода ПР200

  1. #1

    По умолчанию Подключение ТРМ12 с аналогового выхода ПР200

    Добрый день,
    Хочу подключить к универсальному входу ТРМ12 аналоговый выход с ПР220 (4-20мА)
    Может кто либо проконсультировать: правильно ли я подобрал Rнагрузки чтобы не спалить AO у ПР200?
    Питание планирую брать с БП ТРМ12.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	трм12-пр200.png 
Просмотров:	142 
Размер:	11.9 Кб 
ID:	48511  

  2. #2

    По умолчанию

    При токе 20 мА напряжение на входе ТРМ будет 14 вольт. Вам это надо?

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,241

    По умолчанию

    А в комплекте разве не идут шунтирующие резисторы? Короче, их номинал подбирать не надо, он обозначен в РЭ на ТРМ!
    И, если не ошибаюсь, номинал составляет 50 Ом, для ТРМ 200-ой серии - 100 Ом!

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ТРМ12.PNG 
Просмотров:	128 
Размер:	60.5 Кб 
ID:	48513

    https://owen.ru/product/trm12/equipment
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.04.2020 в 12:36.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4

    По умолчанию

    Я даже догадываюсь, откуда взялись эти 700 Ом.Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_2020-04-17-12-25-08-895.jpeg 
Просмотров:	118 
Размер:	36.5 Кб 
ID:	48512

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,241

    По умолчанию

    Сопротивление нагрузки правильно выбрано, при 24В = 700 Ом, Rогр = 700-50=650 Ом!

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Rогр.PNG 
Просмотров:	126 
Размер:	173.2 Кб 
ID:	48515

    re_pr200_1-ru-38699-1.pdf
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.04.2020 в 12:57.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо за помощь!
    На R полной нагрузки получается 730 Ом
    Rшунта = 50 Ом
    Rогр = 680 Ом
    Или все же выбрать 620 Ом?
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2.png 
Просмотров:	106 
Размер:	6.3 Кб 
ID:	48518  

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,241

    По умолчанию

    Написано же допустимое отклонение - 10%, короче, я бы с плюсом выбрал(680)!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8

    По умолчанию

    Если вам не трудно, перенесите Rогр. в разрыв плюса. Так некрасиво выглядит. Хотя в инструкции он и торчит в разрыве минуса...
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 17.04.2020 в 13:42.

Похожие темы

  1. Использование аналогового выхода 0 10 в
    от ALEX_099 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.12.2019, 16:44
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.07.2018, 12:49
  3. ПЛК150 регулировка аналогового выхода
    от DKFLBVBH в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.08.2016, 10:54
  4. Подключение аналогового выхода ПЛК 150-У к HD-1022.10U
    от Михаил Иванович в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 16:37
  5. ФБ регулировки аналогового выхода
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2011, 16:20

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •