Показано с 1 по 4 из 4

Тема: перенастройка параметра максимальной температуры в трм -251

  1. #1

    По умолчанию перенастройка параметра максимальной температуры в трм -251

    Добрый день! очень нужна помощь)
    есть печь для обжига с программатором трм 251. программирование всех параметров было сделано 7 лет назад не мной.
    Сегодня стоит задача обжигов на более высокую температуру. Есть предположение, что в программаторе где-то задана предельная температура, при которой происходит отключение прибора. И возможно, ее надо поднять.
    Вопрос - какой именно это параметр, где он в меню программирования? И приведет ли его изменение к необходимости перенастраивать еще какие-то параметры? Нужно ли потом запускать автонастройку?
    ..я просто пользователь, до сих пор задавала\меняла только программу технолога. Печник давно перешел на другие программаторы и помочь удаленно не смог. Возможно, тут есть знающие. Заранее спасибо!

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Программа технолога, которую Вы меняли, разве не позволяет изменять температуру? Это же одна из составляющих программы.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Программа технолога, которую Вы меняли, разве не позволяет изменять температуру? Это же одна из составляющих программы.
    да, температуру обжига в программе технолога я могу менять, конечно.
    Но мне сказал печник, что в глубоких настройках (не в программе технолога) может быть задан порог температуры, при которой происходит автоматическое отключение (что-то вроде предохранения от набора слишком высокой температуры). То есть если оно там есть, то по этой причине в какой-то момент обжиг может быть прерван, не дойдя до заданной в программе температуры. Но это не точно, тк это его предположение основано на опыте перенастройки других программаторов, а про овен он не знает/не уверен, есть ли это и где...

    То есть хотелось бы сначала понять, есть ли в этом программаторе в принципе такой параметр где-то..
    ну а если есть, то дальше вопросы, где и как перенастроить.
    Экспериментировать просто гнать печь 10 часов на 1250 как-то не хочется. Вот надеюсь, может кто-то подскажет

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lia Посмотреть сообщение
    То есть хотелось бы сначала понять, есть ли в этом программаторе в принципе такой параметр где-то..
    ну а если есть, то дальше вопросы, где и как перенастроить.
    Экспериментировать просто гнать печь 10 часов на 1250 как-то не хочется. Вот надеюсь, может кто-то подскажет
    Вам нужно настроить параметр SH, на странице сигнализации SiG, это для каждой программы.
    Мы ставили для алюминия (при уставке 725...745 град.С) 800...850 град.С
    Еще поставьте прямую логику SiG.t = S.AbS;
    Для ПИД-регулятора ставили предел пропорциональности Pb = 5 ,
    было хорошее регулирование +-0,5 град.С
    Последний раз редактировалось Вячеслав Михайлович; 18.04.2020 в 10:33.

Похожие темы

  1. Тип параметра
    от sin230376 в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.03.2021, 08:31
  2. перенастройка амперметра
    от faizin в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.09.2019, 21:45
  3. Мониторинг температуры 1 датчика температуры с 2 мест
    от EVGEN_ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.09.2018, 10:06
  4. МПР-51 ограничение максимальной мощности
    от Roman62rus в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.10.2017, 16:36
  5. Ограничение максимальной мощности - что это?
    от Viziter в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.05.2013, 11:24

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •