    Добрый день.

    Пытаюсь мерить сопротивление, реостата, подключенного к аналоговому входу ПЛК150. Сопротивление реостата меняется от 0 до 1500 Ом. Погрешность измерения получается жуткая. В чем может быть причина ? К еще одному аналоговому вход подключен токовый датчик и ток мерится верно.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Newcomer; 07.04.2020 в 17:28.

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Скорее это не в погрешности дело, а в перерасчете измеренного значения под указанный Вами предел. Вы же подключаете и измеряете сопротивление, таким образом преобразовывать ничего ни во что не требуется. Укажите значение Ain.H равное верхнему пределу измерения контроллера (5000).

  3. #3

    По умолчанию

    Вы правы, спасибо.