Здравствуйте! Как организовать паузу таймера TON или TOF с сохранением насчитанного времени и запуском в работу по внешнему сигналу? Спасибо!
Здравствуйте! Как организовать паузу таймера TON или TOF с сохранением насчитанного времени и запуском в работу по внешнему сигналу? Спасибо!
Можно сделать на основе счётчика, много-много раз это обсуждалось:
TON энергонезависимый с обратным отсчётом времени и паузой.PNG
В идеале, мне кажется, считать циклами программы, кажется "petera" так делал!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.04.2020 в 05:53.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Таймер с паузой с высокой точностью, с уставкой в миллисекундах, с выводом прошедшего времени и остатка,
Захват-3.png
Принцип работы описан здесь https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post316645
Пример использования
Захват-1.png
Скрытый текст:
Пример во вложении
Последний раз редактировалось petera; 17.04.2020 в 10:11.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg