Тема: МУ110-224.16К Дискретное управление выходами (без шим)

  1. #1

    По умолчанию МУ110-224.16К Дискретное управление выходами (без шим)

    Добрый день!
    Хотел бы уточнить как правально управлять ВЭ в дискретном режиме (без шим) по modbus RTU.
    Период ШИМ в конфигураторе выставить в 0, скважность не трогам (или выставить в 1000?) и далее
    • командой 16 (0x10) записью битовой маски в регистр с номером 50 (0x32);
    Поправьте пожалуйста если где-то не прав.

    И пара вопросов:
    Если нужно управлять ВЭ по отдельности тогда нужно писать в регистры отвечающие за скважность каждого из ВЭ: 0 - выкл, 1000 - вкл, верно? или есть более простой способ?
    THPD (Период ШИМ) в конфигураторе по дефолту 0, поясните пожалуйста что значит период равный нулю? Это отсутствие ШИМ т.е. то что мне нужно или что-то ещё?

  2. #2

    По умолчанию

    Именно так. Или битовую маску или 0 1000 в отдельные регистры.
    Можно ещё использовать катушки (битовые регистры) но их нельзя читать.

  3. #3

    По умолчанию

    Благодарю за ответ!
    А по поводу THPD не знаете? Смущает возможность установить значение в 0 (заводское значение), при том, что в допустимых значениях указано 1...900.

Похожие темы

  1. Управление выходами в СИ30
    от mihej в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.02.2021, 21:00
  2. ПЛК160 + МУ110-32Р управление выходами
    от АСУшник59 в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.11.2016, 08:54
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.11.2016, 13:58
  4. ПЛК63: Управление выходами Т
    от Elka в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 13:18
  5. управление выходами плк с пк
    от Columbariy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 09:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •