Показано с 1 по 10 из 18

Тема: ПЛК150 + Modbus rtu RS485

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию ПЛК150 + Modbus rtu RS485

    ПЛК 150 к нему подключаю устройство (параметры во вложении). В конфигурации настраиваю Modbus Master- RS485 (9600/even/8/1) адрес устройства 1.
    Universal Modbus Device добавил. Register input module считываю адрес регистра 40961. НО ПЛК всегда выдает ошибку связи 81. Что только неперепробовал. Устройство моргает, что опрос есть.
    Подскажите, что можно еще попробовать?
    Раньше со всеми устройствами вообще проблем не было.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf MODBUS.pdf (88.4 Кб, Просмотров: 18)
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

Похожие темы

  1. ПЛК150 44 шт. + МВ110 RS485-Ethernet
    от groom в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.10.2014, 16:09
  2. ошибки связи двух ПЛК150 по rs485
    от Alex A Pap в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 15:52
  3. плк150 - Rs485 - микросим м08
    от demon в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.01.2011, 12:00
  4. Подключение датчика по RS485 к ПЛК150
    от Vyacheslav в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.03.2009, 16:40
  5. Подключение теплосчетчика КМ-5 к ПЛК150 по RS485
    от DARNER в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 17:12