Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 18 из 18

Тема: ПЛК150 + Modbus rtu RS485

  1. #11
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    В смысле переходника ?
    rs 485 -> usb чтоб к ПК подключить панель
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  2. #12
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    А точно всегда 81 ? Может просто часто ?
    всегда. Причем чтобы не делал в настройках связи на ПЛК, после загрузки программы начинается опрос и лампочка на устройстве моргает. И когда Time out меняю на 1000, моргает раз в секунду.

    Что то с регистрами не так
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  3. #13
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Можно на сислибкоме прослушку соорудить, но если чесно, несмотря на карантин - спать хоцца.

    PS
    Framing time 50 (c большими poll и таймаут) - есть что ?
    ничего не происходит
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  4. #14
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Можно на сислибкоме прослушку соорудить, но если чесно, несмотря на карантин - спать хоцца.

    PS
    Framing time 50 (c большими poll и таймаут) - есть что ?
    А как то можно по команде записывать и считывать?
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  5. #15
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    А что это меняет ?

    Разбирать нужно физику :
    rs на ПЛК жив ? Он (или его) что нить другое может опросить ?
    Проводочки норм ? (A-B/B-A, обрыв ..)
    rs на дефайсе по ходу жив - коли с какой-то панелью вяжется.

    Настройки :
    Видимо вообще все и стоп-биты тоже

    И логику :
    Переводить творчески всю пдф'ку - а это точно модбас ? Прослушать что там панель шлет и что ей отвечают. Отключить панель и повторить пакет руками. Если модбас - бывает минимальная пауза между пакетами (и далеко не rtu-шная),

    Факт ok-запроса лучше подсветить бибикалкой (special output и tof - в помощь) и счетчиком. После каждой перенастройки поперетыкать проводочками - сразу слышно. А если покурить отошел - счетчик в помощь.
    Смотрите! Ошибка осталась! НО получается передавать данные, но считывать еще пока не знаю, буду сегодня пробовать. Зачем мне запись по команде. На ус-ве есть рег. в который подаешь 0х0001 - значение в регистре увеличивается на единицу, каждый опрос, подаешь 0x0002 уменьшается значение на 1, если подать 0, то значение в регистре обнуляется сразу, а мне надо чтобы зафиксировать. Допустим нажал я два раза на кнопку на панели, значение увеличил на две единицы и все. Я с таким первый раз сталкиваюсь, почему нельзя было в процентном соотношении задавать?!

    А бибикалкой подсвечу - это идея.
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  6. #16
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    только либы..)
    Надо будет тоже этим заняться. Кстати в SMLogix у сегнетика - считывание и запись по команде очень удобная. Просто добавляешь в блоке управляющий бит.
    Хочу все на либах сделать и считывание и запись.
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  7. #17

    По умолчанию

    Если even = none то было бы всего 8 бит, а судя по документу там 9 с учетом контроля четности. Извините но куда-то бит необходимо писать при проверки четности(не четности).
    Пробовали подключиться к устройству с ПК любой Scada системой ? если начнете читать, то проблема в ПЛК. я уже нарывался (правда не на ПЛК), когда в режиме 7E1 ничего не работало. Разработчики нашли проблему в драйвере порта на своем устройстве.

    Раз другая панель устройство читает без проблем, стоило бы задуматься и проверить чем нибудь еще, исключив ПЛК

  8. #18
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Главное.... Железо - целое
    Оказалось не целое, RS485 не в рабочем состоянии. На другом плк, все отлично работает. Мучился два дня с этим.
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ПЛК150 44 шт. + МВ110 RS485-Ethernet
    от groom в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.10.2014, 16:09
  2. ошибки связи двух ПЛК150 по rs485
    от Alex A Pap в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 15:52
  3. плк150 - Rs485 - микросим м08
    от demon в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.01.2011, 12:00
  4. Подключение датчика по RS485 к ПЛК150
    от Vyacheslav в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.03.2009, 16:40
  5. Подключение теплосчетчика КМ-5 к ПЛК150 по RS485
    от DARNER в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •