Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Прибор для Ротации холод. агрегатов

  1. #1

    По умолчанию Прибор для Ротации холод. агрегатов

    Прошу помощи в подборе прибора, который сможет выполнять следующие задачи:
    1. Ротация (попеременная работа двух холодильных агрегатов)
    2. Измерение воздуха в трёх местах с помощью NTC датчиков, если температура выше уставки то включаются оба агрегата
    3. 10 дискретных входов 220 В и 10 дискретных Выходов

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день.
    Из продукции ОВЕН никто не работает с датчиками NTC.
    Отсюда все вытекающие последствия.
    Всё остальное вторично.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    ПР10Х, которая с входами 220В гальванически развязанными , но выходов может не хватить. Зачем столько выходов ?

  4. #4

    По умолчанию

    Стоит задача каждую аварию посылать в сторонюю скада систему, не моя прихоть это так заказчик хочет.
    Я с продукцией ОВЕН ещё не работал, поэтому если я какую-то глупость напишу не судите строго.....
    И ещё вопрос через ОВЕН клауд можно отслеживать аварии? каждую в отдельности?

  5. #5

    По умолчанию

    ну можно тогда заменить на другой температурный датчик. Просто NTC самые дешёвые....

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Polussar Посмотреть сообщение
    Прошу помощи в подборе прибора, который сможет выполнять следующие задачи:
    1. Ротация (попеременная работа двух холодильных агрегатов)
    2. Измерение воздуха в трёх местах с помощью NTC датчиков, если температура выше уставки то включаются оба агрегата
    3. 10 дискретных входов 220 В и 10 дискретных Выходов
    ПР-200 на 220в. с модулем расширения ПРМ должен подойти.Если попробовать "ужаться" до 8-ми DO/DI, то и без ПРМ можно.

  7. #7

    По умолчанию

    по поводу отслеживания аварий через Owen cloud подскажите. Это возможно?

  8. #8

    По умолчанию

    Облако Овен, OPC Овен - сторонняя Sсada. Ну с глюками мириться будете сами.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Polussar Посмотреть сообщение
    Прошу помощи в подборе прибора, который сможет выполнять следующие задачи:
    1. Ротация (попеременная работа двух холодильных агрегатов)
    2. Измерение воздуха в трёх местах с помощью NTC датчиков, если температура выше уставки то включаются оба агрегата
    3. 10 дискретных входов 220 В и 10 дискретных Выходов
    Цитата Сообщение от Polussar Посмотреть сообщение
    ну можно тогда заменить на другой температурный датчик. Просто NTC самые дешёвые....
    ПР102-230(24 дискретных входа, 16 дискретных выходов) + ПРМ-3(поддерживает широкий спектр термометров сопротивления, до 4 штук) + шлюз ПЕ210(ПМ210) для облачного сервиса!
    Не очень понятно стремление к дискретным входам на 220В, мне кажется предпочтительней на 24В!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #10

    По умолчанию

    Использовал П200 (24В) на два кондиционера полупрома через платы управления кондиционерами BMS чего-то там (управляются сухими контактами и передают состояние тоже через реле (авария, работа)), датчик использовал 50М со встроенным НПТ-3

    Действительно не нужны там входы на 230В. Да, и управлять кондиционерами вкл/выкл питание тоже не очень, даже если они умеют перезаускаться... Тоже как то делали такое, так как не было адаптеров для кондиционеров.

Похожие темы

  1. Макрос ротации насосов 2 шт. с контролем наработки
    от bayk в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 16.02.2024, 06:55
  2. Холод и влажность. Как соединить?
    от Palych71 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.12.2015, 08:45
  3. Автоматизация ротации тэнов.
    от Bertruger в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.10.2015, 23:02
  4. прибор трм 202 щ2 ри
    от Sanaf в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 09:42
  5. прибор 2трм1
    от Malov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.07.2009, 20:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •