Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 67

Тема: Пр200 в теплице

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    28.02.2020
    Адрес
    Балтийск
    Сообщений
    73

    По умолчанию Пр200 в теплице

    Дискретное управление в теплице (управление нагревателем, насосом, вентилятором и линейными приводами). Все обновления проекта здесь. Экраны ошибок и лист событий, датчики температуры и влажности rs485 и 4-20ма, релейные модули с таймером (китай) - линейные приводы (север и юг), adam8028 (двери и клапана -юг). Последовательное включение линейных двигателей для маломощного источника питания. _10 - незначительные изменения. It works, but finished.
    Последний раз редактировалось valkv; 26.06.2022 в 08:26.

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день.
    При всём уважении.
    Без исходного техзадания в этом проекте разобраться невозможно.
    Но сделано всё очень красиво. Я обычно грешу некрасивостью связей.
    Так что если работает, всё замечательно.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Описание на странице проекта Вложение 48180
    Ссылка не работает.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Вы наверное в совершенстве владеете английским , но допустили ошибку не перевели .Переведите на английский не солидно ..png .
    Обычно переменные используются как памятка ( чтобы не писать комментарий) , а тут действительно не разберешься .
    Я тоже не придаю значения красоте в проекте , потому что делаю не для сдачи заказчику . Да и колег у меня нету чтобы
    с ними соревноваться в красоте . Важно чтобы работало и было описания интерфейса для пользователей понятное и простое
    и схема электрическая на ящике для наладчиков и эксплуатации (нарисованная по ГОСТУ) .
    Во внутрь проекта не кто не заглядывает ( конкретно в ОЛ ).
    Последний раз редактировалось Алексеев; 01.04.2020 в 17:43.

  5. #5

    По умолчанию

    Посмотрел скриншот, ну названия переменных вполне понятные, даже без ТЗ, так что перевод, пошел на пользу.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от valkv Посмотреть сообщение
    Жду датчики из китая
    Что за датчики, по месту не удалось приобрести?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,154

    По умолчанию

    Я вот не согласен с преведущими комментариями, мне кажется знание английского языка совсем не нужно для рисования программы в ОЛ! Что режет глаз, так сказать:

    Теплица.PNG

    Связь забыли нарисовать, вместо fSEL достаточно будет целочисленного SEL, тогда и преобразовывать типы переменных туда-сюда не нужно будет!
    Если это задержка при включении, тогда нужно TON вместо TOF поставить!
    И это всё на обложке, так сказать, боюсь подумать, что может быть внутри?!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Я вот не согласен с преведущими комментариями, мне кажется знание английского языка совсем не нужно для рисования программы в ОЛ! Что режет глаз, так сказать:
    Похоже раньше коллега писал на языках которые не поддерживают кириллицу . Поэтому это привычка .

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Связь забыли нарисовать, вместо fSEL достаточно будет целочисленного SEL, тогда и преобразовывать типы переменных туда-сюда не нужно будет!
    Если это задержка при включении, тогда нужно TON вместо TOF поставить!
    И это всё на обложке, так сказать, боюсь подумать, что может быть внутри?!
    Но не факт что программист владеющий языками типа С++ или JAVA т.д. Может качественно работать в ОЛ .
    Как не однократно было сказано это всё таки язык из категории языков МЭК для контроллеров .

    И это всё на обложке, так сказать, боюсь подумать, что может быть внутри?!
    И Я с Вами согласен .

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Если это задержка при включении, тогда нужно TON вместо TOF поставить!
    Да и наплевать. Эта переменная on всё равно в проекте не используется. Там ещё несколько таких. На TOF, к слову, тоже обратил внимание. А вот fSELы я не заметил.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    28.02.2020
    Адрес
    Балтийск
    Сообщений
    73

    По умолчанию

    Да действительно программирую на c#
    Последний раз редактировалось valkv; 07.10.2020 в 11:48.

Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Управление фрамугой в теплице на пр200
    от Urik777 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 12.03.2016, 19:29
  2. Микроклимат в теплице
    от Мердан в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.11.2015, 13:42
  3. автоматизировать полив в теплице
    от Мердан в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.10.2015, 19:40
  4. Влажность в теплице.
    от Nikich в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 20:18
  5. Измерение влажности в теплице
    от max_im в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 13:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •