    По умолчанию Universal MasterOPC некорректные запросы

    Здравствуйте. Modbus Universal MasterOPC Server 3.2.11 на 2500 точек, нет ответа от устройства.
    Что посоветуете?
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Nikoly@; 31.03.2020 в 11:10.

  2. #2

    По умолчанию

    Запросы корректны. Проверяю сеть 485.

  3. #3

    По умолчанию

    Сеть 485 "положил" ТРМ138. Протокол RTU, но длина сетевого адреса почему то стала 11 бит. После смены на 8 бит все заработало.