Тема: Зависание связи между контроллера спк 207 и модумями мв110-224-16д, мв110-224-8а

  1. #1

    По умолчанию Зависание связи между контроллера спк 207 и модумями мв110-224-16д, мв110-224-8а

    Здравствуйте, имеется схема на которой автоматизировано управление вентиляторами от температуры по средствам контроллера спк 207 и модулями мв110-224-16Д, мв110-224-8А, му110-224-16Р, в какой то момент происходит зависание и связь между спк 207 и модулями мв110-224-16Д, мв110-224-8А теряется, прошивка контроллера стоит 5.5.4. Имеется такие же схемы с использованием тех же модулей но с контролером спк107 одна из которых зависает реже, а другая на версии 5.5.11 не зависает, в чем может быть проблема, куда копать?

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день.
    Как вы понимаете что связь с модулями теряется?
    С уважением, Коськовецкий Владислав.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  3. #3

    По умолчанию

    У меня тоже проблема со связью. У МВ110-8А запрашивают данные датчиков давления 2 ПР200, постоянные зависание, то показывает 0, то данные, то 99, регулировать в программе по этим данным ничего не возможно, менял вдоль и поперек время опроса, звонил в техподдержку, но к вам не дозвониться, на скайп вообще никто не отвечает.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    435

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Himster Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, имеется схема на которой автоматизировано управление вентиляторами от температуры по средствам контроллера спк 207 и модулями мв110-224-16Д, мв110-224-8А, му110-224-16Р, в какой то момент происходит зависание и связь между спк 207 и модулями мв110-224-16Д, мв110-224-8А теряется, прошивка контроллера стоит 5.5.4. Имеется такие же схемы с использованием тех же модулей но с контролером спк107 одна из которых зависает реже, а другая на версии 5.5.11 не зависает, в чем может быть проблема, куда копать?
    Встречались подобные проблемы: могут быть и глюки модулей по RS подбирал скоростью, у меня еще ЧП стояли дак они вносили помеху потому-что были не заземлены. Попадались модуля у которых просто интерфейс глючит помогала только замена модуля. Я бы отнес это к довольно таки сложной проблеме, которая может просто так не решиться.

  5. #5

    По умолчанию

    Я скорость подбирал и казалось бы подобрал, но нет, через день опять сбой, а я хотел все входы задействовать с обращением 4х ПР200, теперь в ступоре

Похожие темы

  1. Потеря связи между ПЛК110-60 и МВ110 8А
    от werg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.03.2020, 10:18
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.06.2016, 09:40
  3. Зависание МВ110-224.8А
    от Malyshevsergey в разделе Мх110
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.03.2014, 10:44
  4. Зависание МВ110-224.8А
    от Malyshevsergey в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.03.2014, 10:44
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.11.2012, 09:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •