Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: адресация в сети rs485 (вопрос новичка)

  1. #1

    По умолчанию адресация в сети rs485 (вопрос новичка)

    дано : сеть под управлением спк105 , в которой имеется 4 прибора мв110 и 2 стороннего производителя.
    приборам присвоены адреса 1,2,30,50,70,90.
    физически подключены так : 1,2,90,50,30,70.

    вопрос : принципиально ли в данном случае соответствие нумерации адресов с физической последовательностью подключения ?

    к чему вопрос : прибор №2 (пч стороннего производителя) перестает реагировать на команды через некоторое время после запуска.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stk463 Посмотреть сообщение
    дано : сеть под управлением спк105 , в которой имеется 4 прибора мв110 и 2 стороннего производителя.
    приборам присвоены адреса 1,2,30,50,70,90.
    физически подключены так : 1,2,90,50,30,70.

    вопрос : принципиально ли в данном случае соответствие нумерации адресов с физической последовательностью подключения ?

    к чему вопрос : прибор №2 (пч стороннего производителя) перестает реагировать на команды через некоторое время после запуска.
    Физическое подключение в последовательности не принципиально. Сеть работает в полудуплексном режиме при 2-х проводном подключении сети RS485.

    Терминальные(волновые) сопротивление установлены? Обычно устанавливают резисторы номиналом 120 Ом на концах линии. Выбор номинала может отличаться, например. https://www.youtube.com/watch?v=Xa2tXeRv0vw

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Последовательность физического подключения без разницы. Слейвы отвечают только лишь при обращении к ним, запросы по другим адресам игнорируют.
    прибор №2 (пч стороннего производителя) перестает реагировать на команды через некоторое время после запуска.
    Тайминги. Возможно цикл опроса большой, и устройство падает в ошибку по потере связи. Уменьшить цикл опроса можно организацией групповых запросов (на МВ), а не порегистрово. Для сторонних приборов можно принудительно циклически читать какой нибудь регистр, пусть даже в "пустую" переменную. Важен сам факт обращения к прибору.

  4. #4

    По умолчанию

    терминаторов нет .
    и не было в те времена , когда все это хозяйство работало корректно.
    длины линий небольшие - от 100 до 500мм.
    ну для порядка попробовать стоит, конечно.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stk463 Посмотреть сообщение
    терминаторов нет .
    и не было в те времена , когда все это хозяйство работало корректно.
    длины линий небольшие - от 100 до 500мм.
    ну для порядка попробовать стоит, конечно.
    Расстояние небольшое...может заземление отвалилось где-нибудь с ЧП? Работы какие-нибудь проводились после того, как все работало?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ferret_maybe Посмотреть сообщение
    Расстояние небольшое...может заземление отвалилось где-нибудь с ЧП? Работы какие-нибудь проводились после того, как все работало?
    заземление на месте.
    случай запутанный - сгорел пч и после замены на идентичный работать перестало, далее следовало некоторое количество вмешательств в систему разными людьми.
    ищу концы, так сказать.
    что интересно, изначально (когда работало) сеть была разветвленная : пч 01 и 02 одним шлейфом ( таймаут 100мс), а мв 110 с адресами 30,50,70,90 вторым шлейфом ( таймаут 1000мс)
    на данный момент наблюдаю один шлейф,таймауты те же.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stk463 Посмотреть сообщение
    заземление на месте.
    случай запутанный - сгорел пч и после замены на идентичный работать перестало, далее следовало некоторое количество вмешательств в систему разными людьми.
    ищу концы, так сказать.
    что интересно, изначально (когда работало) сеть была разветвленная : пч 01 и 02 одним шлейфом ( таймаут 100мс), а мв 110 с адресами 30,50,70,90 вторым шлейфом ( таймаут 1000мс)
    на данный момент наблюдаю один шлейф,таймауты те же.
    Можно еще попробовать ноутбуком подключиться в шлейф с каким-нибудь монитором порта и посмотреть какие команды посылает мастер. Желательно в конце линии, заодно и на целостность линии можно будет проверить. В начале посылок должны быть адреса устройств сети.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ferret_maybe Посмотреть сообщение
    Можно еще попробовать ноутбуком подключиться в шлейф с каким-нибудь монитором порта и посмотреть какие команды посылает мастер. Желательно в конце линии, заодно и на целостность линии можно будет проверить. В начале посылок должны быть адреса устройств сети.
    при подключении таком спк виснет в течении 10-30сек. адрес 02 в потоке сообщений встречается с той же периодичностью что и остальные

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stk463 Посмотреть сообщение
    при подключении таком спк виснет в течении 10-30сек. адрес 02 в потоке сообщений встречается с той же периодичностью что и остальные
    Зависание возможно вызвано программной обработкой - повторные запросы формируются уже после более длительного промежутка времени.
    А пробовали снять лог запросов от СПК во время работы установки т.е. поймать момент, когда работает ПЧ и теряется управление ... Возможно влияние работы ПЧ на интерфейс.
    Можете выложить ПО от СПК?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ferret_maybe Посмотреть сообщение
    Зависание возможно вызвано программной обработкой - повторные запросы формируются уже после более длительного промежутка времени.
    А пробовали снять лог запросов от СПК во время работы установки т.е. поймать момент, когда работает ПЧ и теряется управление ... Возможно влияние работы ПЧ на интерфейс.
    Можете выложить ПО от СПК?
    во время потери управления посканить сеть в планах на ближайшее время.
    программа во вложении. ( автор не я, открыть без ошибок пока не удалось)
    Вложения Вложения

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Адресация ТРМ210 в сети Modbus
    от LinTux в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.02.2020, 16:26
  2. Вопрос от Новичка
    от valizo в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 29.12.2017, 17:20
  3. Вопрос от новичка ПЛК73+RS485+MasterScada
    от Illusive в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.04.2014, 10:14
  4. Вопрос по сети RS485
    от ast1 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.09.2013, 16:34
  5. Адресация приборов с сети RS485
    от ZPavel в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.03.2012, 18:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •