Показано с 1 по 10 из 39

Тема: ПЛК160 и тайм-ауты Modbus Slave TCP

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Возможно добавив логирование тоже можно чуть больше узнать о проблеме
    import logging
    from pymodbus.client.sync import ModbusTcpClient

    logging.basicConfig()
    log = logging.getLogger()
    log.setLevel(logging.DEBUG)
    ...
    ERRORymodbus.client.sync:Connection to (10.1.10.5, 502) failed: timed out


    Все что падает в лог при этом.

    WireShark говорит, что от контроллера приходит ответ на попытку установить соединение с кодом 4 и признаком Connection Reset
    Изображения Изображения

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 16:55
  2. ПЛК160(Master)+МВВ+ПЛК160(slave), по Modbus RTU
    от NikolaevV в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.05.2019, 18:07
  3. ПЛК160(ModbusMaster)+СП307(Slave) = односторонняя связь
    от Stab в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.10.2016, 06:24
  4. ПЛК160: Modbus TCP Master и Modbus TCP Slave одновременно.
    от Антон Костюченко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 10:36
  5. Убийство флеш памяти ПЛК160 LectusOPC ModbusTCP-SLave
    от gtdd1962 в разделе OPC Серверы
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 14:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •