Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Управление ПЧВ1 по уровням в сборнике

  1. #1

    По умолчанию Управление ПЧВ1 по уровням в сборнике

    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, как решить задачу?

    Есть сборник воды, с помощью БКК1-24 и кондуктометрических датчиков измеряются 4 уровня:
    1. Нижний аварийный уровень (НАУ)
    2. Нижний рабочий уровень (НРУ)
    3. Верхний рабочий уровень (ВРУ)
    4. Верхний аварийный уровень (ВАУ)

    Насос со сборника работает на откачку, управление насосом с помощью частотного привода ПЧВ1.
    Если уровень воды ниже НАУ - выход частотного привода 0 Гц.
    Если есть сигнал НАУ- выход частотного привода 12,5 Гц.
    Если есть сигнал НАУ + НРУ- выход частотного привода 25 Гц.
    Если есть сигнал НАУ + НРУ + ВРУ- выход частотного привода 37,5 Гц.
    Если есть сигнал НАУ + НРУ + ВРУ + ВАУ и выше - выход частотного привода 50 Гц.

    Как в таком случае запрограммировать частотный привод ПЧВ1, используя цифровые клеммы 12, 18, 19, 27, 29, 33 (S1...S5) частотного привода ПЧВ1?

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pvalp Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, как решить задачу?

    Есть сборник воды, с помощью БКК1-24 и кондуктометрических датчиков измеряются 4 уровня:
    1. Нижний аварийный уровень (НАУ)
    2. Нижний рабочий уровень (НРУ)
    3. Верхний рабочий уровень (ВРУ)
    4. Верхний аварийный уровень (ВАУ)

    Насос со сборника работает на откачку, управление насосом с помощью частотного привода ПЧВ1.
    Если уровень воды ниже НАУ - выход частотного привода 0 Гц.
    Если есть сигнал НАУ- выход частотного привода 12,5 Гц.
    Если есть сигнал НАУ + НРУ- выход частотного привода 25 Гц.
    Если есть сигнал НАУ + НРУ + ВРУ- выход частотного привода 37,5 Гц.
    Если есть сигнал НАУ + НРУ + ВРУ + ВАУ и выше - выход частотного привода 50 Гц.

    Как в таком случае запрограммировать частотный привод ПЧВ1, используя цифровые клеммы 12, 18, 19, 27, 29, 33 (S1...S5) частотного привода ПЧВ1?
    А ёмкость, случайно не под атмосферным давлением находится?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день.
    ВАУ подключаете к клемме 33
    Устанаквливаете
    5-15=14
    3-11=50.
    Остальные уровни к соответствующим клеммам. Например 19,27,29
    Тогда 5-11=16(нулевой бит)
    5-12=17
    5-13=18
    Устанавливаете минимальное
    3-02=0
    И максимальное задание
    3-03=50
    Потом заполняете массив 3-10
    3-10(0)=0
    3-10(1)=25
    3-10(2)=0
    3-10(3)=50
    3-10(4)=0
    3-10(5)=0
    3-10(6)=0
    3-10(7)=75

    Это больше похоже на задачку для курсовой, чем практическую.
    Я бы просто поставил аналоговый датчик давления и поддерживал бы нужный уровень по обратной связи.
    С уважением.
    Последний раз редактировалось maximov2009; 24.03.2020 в 10:51. Причина: Ошибся в рассчётах
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо за ответ, задачка не курсовая, уровни уже установлены, оборудование набрано, только частотник не настроен.
    И самое главное, сосуд не под давлением (есть свободная связь с атмосферой).

    И еще вопрос, а можно так:

    3-02=[0]; (0 Гц)
    3-03=[50]; (50 Гц)
    3-10 [0]=[25]; (12,5 Гц)
    3-10 [1]=[50]; (25,0 Гц)
    3-10 [3]=[75]; (37,5 Гц)
    3-10 [7]=[100]; (50,0 Гц)
    3-10 [биты 2, 4, 5, 6]=[0];

    3-15=[0]; (Нет источника задания)
    3-16=[0]; (Нет источника задания)
    3-17=[0]; (Нет источника задания)
    4-12=[0]; (0 Гц)
    4-14=[50]; (50 Гц)
    5-10=[8]; (Пуск, 0 предустановленное задание, 12,5 Гц, клемма 18)
    5-11=[16]; (Пуск, 1 предустановленное задание, 25,0 Гц, клемма 19)
    5-12=[17]; (Пуск, 3 предустановленное задание, 37,5 Гц, клемма 27)
    5-13=[18]; (Пуск, 7 предустановленное задание, 50,0 Гц, клемма 29)

    12 клемму ПЧВ (+24 В) подключаете к клемме "Общий" блока БКК1.
    Выход 1 блока ББК1 подключаете к 18 клемме ПЧВ (уровень НАУ);Он же является и пуском частотника.
    Выход 2 блока ББК1 подключаете к 19 клемме ПЧВ (уровень НРУ);
    Выход 3 блока ББК1 подключаете к 27 клемме ПЧВ (уровень ВРУ);
    Выход 4 блока ББК1 подключаете к 29 клемме ПЧВ (уровень ВАУ);

    С уважением.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pvalp Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ, задачка не курсовая, уровни уже установлены, оборудование набрано, только частотник не настроен.
    И самое главное, сосуд не под давлением (есть свободная связь с атмосферой).

    И еще вопрос, а можно так:

    3-02=[0]; (0 Гц)
    3-03=[50]; (50 Гц)
    3-10 [0]=[25]; (12,5 Гц)
    3-10 [1]=[50]; (25,0 Гц)
    3-10 [3]=[75]; (37,5 Гц)
    3-10 [7]=[100]; (50,0 Гц)
    3-10 [биты 2, 4, 5, 6]=[0];

    3-15=[0]; (Нет источника задания)
    3-16=[0]; (Нет источника задания)
    3-17=[0]; (Нет источника задания)
    4-12=[0]; (0 Гц)
    4-14=[50]; (50 Гц)
    5-10=[8]; (Пуск, 0 предустановленное задание, 12,5 Гц, клемма 18)
    5-11=[16]; (Пуск, 1 предустановленное задание, 25,0 Гц, клемма 19)
    5-12=[17]; (Пуск, 3 предустановленное задание, 37,5 Гц, клемма 27)
    5-13=[18]; (Пуск, 7 предустановленное задание, 50,0 Гц, клемма 29)

    12 клемму ПЧВ (+24 В) подключаете к клемме "Общий" блока БКК1.
    Выход 1 блока ББК1 подключаете к 18 клемме ПЧВ (уровень НАУ);Он же является и пуском частотника.
    Выход 2 блока ББК1 подключаете к 19 клемме ПЧВ (уровень НРУ);
    Выход 3 блока ББК1 подключаете к 27 клемме ПЧВ (уровень ВРУ);
    Выход 4 блока ББК1 подключаете к 29 клемме ПЧВ (уровень ВАУ);

    С уважением.
    Мне кажется, тогда вам правильно советуют датчик избыточного давления вместо БКК1 и кондуктометрических датчиков, вышло бы надёжнее, лучше, плавней регулировался, видели бы точно текущий уровень и боюсь и вышло бы дешевле, я так думаю!
    И Вы думаете при 12Гц насос будет что-то качать?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.03.2020 в 12:03.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pvalp Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ, задачка не курсовая, уровни уже установлены, оборудование набрано, только частотник не настроен.
    И самое главное, сосуд не под давлением (есть свободная связь с атмосферой).

    И еще вопрос, а можно так:

    3-02=[0]; (0 Гц)
    3-03=[50]; (50 Гц)
    3-10 [0]=[25]; (12,5 Гц)
    3-10 [1]=[50]; (25,0 Гц)
    3-10 [3]=[75]; (37,5 Гц)
    3-10 [7]=[100]; (50,0 Гц)
    3-10 [биты 2, 4, 5, 6]=[0];

    3-15=[0]; (Нет источника задания)
    3-16=[0]; (Нет источника задания)
    3-17=[0]; (Нет источника задания)
    4-12=[0]; (0 Гц)
    4-14=[50]; (50 Гц)
    5-10=[8]; (Пуск, 0 предустановленное задание, 12,5 Гц, клемма 18)
    5-11=[16]; (Пуск, 1 предустановленное задание, 25,0 Гц, клемма 19)
    5-12=[17]; (Пуск, 3 предустановленное задание, 37,5 Гц, клемма 27)
    5-13=[18]; (Пуск, 7 предустановленное задание, 50,0 Гц, клемма 29)

    12 клемму ПЧВ (+24 В) подключаете к клемме "Общий" блока БКК1.
    Выход 1 блока ББК1 подключаете к 18 клемме ПЧВ (уровень НАУ);Он же является и пуском частотника.
    Выход 2 блока ББК1 подключаете к 19 клемме ПЧВ (уровень НРУ);
    Выход 3 блока ББК1 подключаете к 27 клемме ПЧВ (уровень ВРУ);
    Выход 4 блока ББК1 подключаете к 29 клемме ПЧВ (уровень ВАУ);

    С уважением.
    В принципе можно попробовать и так. Но тогда нужно ставить тумблер в цепь к клемме 18. Иначе не получится остановить ПЧ при уровне выше нижнего.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  7. #7

    По умолчанию

    Понятно, спасибо, а нижнюю частоту подберем по ходу, главное - алгоритм и принцип работы.
    С уважением.

Похожие темы

  1. СПК107[М01] и Овен ПЧВ1 управление через RS485
    от grv008 в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.10.2019, 10:33
  2. Овен ПЧВ1
    от farikpwnz в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.04.2019, 05:54
  3. 3 ПЧВ1 и плк 160
    от aspeed в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.10.2015, 21:27
  4. Пргораммирование ПЧВ1
    от Maikl37 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.09.2014, 19:33
  5. ПЧВ1
    от Андрей1234 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.04.2014, 17:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •