Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Нужна помощь в подключении ПВТ10 к МВ210-101

  1. #1

    Lightbulb Нужна помощь в подключении ПВТ10 к МВ210-101

    Прибор подключен по трехпроводной схеме подключения датчиков с унифицированным выходным сигналом тока 0…20 мА и 0...5 мА
    DIP переключатель замкнут.
    В OWEN конфигураторе указал тип датчика 0...20mA
    в значениях пишет какую то чепуху (((
    температура 58 (на градуснике 23)
    Влажность 32

    Может кто подключал ? или есть разработчики?

  2. #2

    По умолчанию

    1. Какой ток по каждому сигналу?
    2. Какие границы измеряемой величины указаны в конфигураторе?

  3. #3

    По умолчанию

    7 -температура
    8 -влажность
    111.jpg

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmitry100500 Посмотреть сообщение
    Прибор подключен по трехпроводной схеме подключения датчиков с унифицированным выходным сигналом тока 0…20 мА и 0...5 мА
    DIP переключатель замкнут.
    В OWEN конфигураторе указал тип датчика 0...20mA
    в значениях пишет какую то чепуху (((
    температура 58 (на градуснике 23)
    Влажность 32

    Может кто подключал ? или есть разработчики?
    В конфигураторе ПВТ10 какие цифры ?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmitry100500 Посмотреть сообщение
    Прибор подключен по трехпроводной схеме подключения датчиков с унифицированным выходным сигналом тока 0…20 мА и 0...5 мА
    DIP переключатель замкнут.
    В OWEN конфигураторе указал тип датчика 0...20mA
    в значениях пишет какую то чепуху (((
    температура 58 (на градуснике 23)
    Влажность 32

    Может кто подключал ? или есть разработчики?
    Масштабирование настройте в соответствии с настройками ПВТ10. Сейчас у Вас 0 мА = 0 градусов, 20 мА = 100 градусов
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  6. #6

    По умолчанию

    конфигуратором не могу к нему подключиться
    МВ210-101 включен по сети

  7. #7

    По умолчанию

    Можно поподробнее про масштабирование?

  8. #8

    По умолчанию

    1. Не 0..20, а 4..20мА
    2. На входе температуры установите AIN.H=70, AIN.L=-20

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    1. Не 0..20, а 4..20мА
    2. На входе температуры установите AIN.H=70, AIN.L=-20
    Волшебник !!!
    Спасибо
    Все получилось

Похожие темы

  1. Нужна помощь ПВТ10
    от KRUG в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.02.2022, 12:08
  2. Нужна помощь в подключении ТРМ 500
    от Егор87 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.02.2019, 20:12
  3. Нужна помощь при подключении к ПЛК
    от Danzel в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.10.2013, 16:01
  4. Нужна помощь при подключении УТ1 к CHF100A
    от Илья1000 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.07.2013, 20:38
  5. нужна помощь в подключении
    от mk_prospero в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.06.2013, 16:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •