    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день. Нужно сначала понять Вашу цель, Вы планируете использовать ПР200 только для управления выходами или предполагается использование логики? От этого зависит дальнейшие шаги.
    Тот пример на которые вы ссылаетесь использует логику, соответственно все управление идет через сетевые регистры в режиме слейв начиная с адреса 512, дальше в логике биты можно выделить макросом и назначить на выходы. Это первый вариант, для него необходимо знать адрес слейва (по умолчанию 16) и параметры скорости, так же загрузить соответствующую логику. Для проверки правильности установки связи читаем любой регистр часов с адреса 1024, если значений нет, смотрим настройки, без этого нет смысла двигаться дальше.
    Второй путь, отключить программу джампером возле разъема USB, будет надпись на экране, в этом режиме логика отключается, но появляется возможность управлять выходными реле напрямую, адреса есть в РЭ, начинаются с адреса 0. В этом режиме ПР превращается в режим модуля расширения, можно читать все доступные регистры входы дискретные, аналоговые, выходы.
    Здравствуйте, мне предпочтителен второй вариант. т.к. логикой будет заниматься другое оборудование с Node Red на борту. Джампер поставлен. на ПР200 стоит надпись об отключенной логики. При отключенной логике, есть возможность поменять адрем ПР200, а так же порядок старшего бита и т.д. ?

  2. #12

    По умолчанию

    ПР200 отправляет мастер устройству по адресу 0 или 1 как для OPC ?

  3. #13

    По умолчанию

    Опишите методику проверки.
    Сегодня, что сделал: есть перемычка на блокирование логики ПР200, поставил перемычки на M на модуле RS485, при любой отправке сообщений на устройство - прилетает от него спец строка по 485 интерфейсу. Т.е. модуль то слышит меня, почему в штатном состоянии не отвечает, при условии что выставил 115200 и доп параметры , так же поменял местами А и B. только в этом случае при отправки любой команды приходит сообщение - одно и то же. скорее всего "ошибка"

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от decole Посмотреть сообщение
    Опишите методику проверки.
    Сегодня, что сделал: есть перемычка на блокирование логики ПР200, поставил перемычки на M на модуле RS485, при любой отправке сообщений на устройство - прилетает от него спец строка по 485 интерфейсу. Т.е. модуль то слышит меня, почему в штатном состоянии не отвечает, при условии что выставил 115200 и доп параметры , так же поменял местами А и B. только в этом случае при отправки любой команды приходит сообщение - одно и то же. скорее всего "ошибка"
    у Вас ПР Slave, зачем перемычка в мастере? Вот тут https://www.youtube.com/watch?v=S3eJyeV7K0o похожее подключение для ПР102, для ПР200 в принципе все аналогично.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #15

    По умолчанию

    Сегодня поставлю терминальный резистор 120 Ом. Методом научного тыка буду перебирать настройки передачи по 485 интерфейсу. В видео с ПР200 общался либо спец блоком Овена либо по wifi сети, встраиваемым интерфейсом. Случай с проводным соединением с usb свистком. должно так же работать.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от decole Посмотреть сообщение
    Сегодня поставлю терминальный резистор 120 Ом. Методом научного тыка буду перебирать настройки передачи по 485 интерфейсу. В видео с ПР200 общался либо спец блоком Овена либо по wifi сети, встраиваемым интерфейсом. Случай с проводным соединением с usb свистком. должно так же работать.
    Первый вариант и есть проводной, АС4 USB-RS485. На "столе" можно без резистора. Правильные настройки важнее.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #17

    По умолчанию

    Посмотрел недавно вышедший ролик https://www.youtube.com/watch?v=CTsO24DD6pc
    Настройки Modbus Poll выставил такие же, однако пишет "ошибка таймаута"
    Использую не Овен АС4, а китайский свисток. 2020-03-29_10-26-22.png однако этот свисток нормально опрашивает другое modbus оборудование.
    Взять терминальных резисторов не получилось. В городе карантинная зона.
    Последний раз редактировалось decole; 29.03.2020 в 09:49.

  8. #18

    По умолчанию

    В итоге придется ПР200 продать ибо, добавить в свою сеть оборудования не получилось.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от decole Посмотреть сообщение
    В итоге придется ПР200 продать ибо, добавить в свою сеть оборудования не получилось.
    Да свисток сильно не должен влиять, у меня с разными преобразователями работает. Покажите скрины настроек, положение джамперов на сетевой плате, один "косяк" в настройках, связи не будет.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #20

    По умолчанию

    Вот, взял самый простой переходник:
    1_.jpg
    2_.jpg
    3_.jpg
    Связь есть.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Голосовое управление умным домом в 3 шага ПР200 + NodeRed +HomeKit
    от veprik_ivan в разделе Программируемые реле
    Ответов: 121
    Последнее сообщение: 20.11.2019, 20:16
  2. соединение ПР200 и ПЛК110 по MODBUS RTU
    от pwm100558 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.11.2019, 10:07
  3. Данные с ПР200 по Modbus в ПК
    от Вадим2881 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.09.2019, 21:11
  4. ПР200 Modbus
    от Solmik в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.01.2018, 21:40
  5. Пр200 + ПЧВ управление по RS485 Modbus
    от pr200 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.12.2016, 09:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •