Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
Добрый день. Нужно сначала понять Вашу цель, Вы планируете использовать ПР200 только для управления выходами или предполагается использование логики? От этого зависит дальнейшие шаги.
Тот пример на которые вы ссылаетесь использует логику, соответственно все управление идет через сетевые регистры в режиме слейв начиная с адреса 512, дальше в логике биты можно выделить макросом и назначить на выходы. Это первый вариант, для него необходимо знать адрес слейва (по умолчанию 16) и параметры скорости, так же загрузить соответствующую логику. Для проверки правильности установки связи читаем любой регистр часов с адреса 1024, если значений нет, смотрим настройки, без этого нет смысла двигаться дальше.
Второй путь, отключить программу джампером возле разъема USB, будет надпись на экране, в этом режиме логика отключается, но появляется возможность управлять выходными реле напрямую, адреса есть в РЭ, начинаются с адреса 0. В этом режиме ПР превращается в режим модуля расширения, можно читать все доступные регистры входы дискретные, аналоговые, выходы.
Здравствуйте, мне предпочтителен второй вариант. т.к. логикой будет заниматься другое оборудование с Node Red на борту. Джампер поставлен. на ПР200 стоит надпись об отключенной логики. При отключенной логике, есть возможность поменять адрем ПР200, а так же порядок старшего бита и т.д. ?