    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    А зачем такие заморочки?
    Не хватает уже дисктретных входов у меня. Да и реле 220В мое, чтобы логическую единицу подать на вход нужно еще и реле ставить дополнительное.


    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    При переключении перемычек на измерение сопротивление, ПР200 сама подаёт в цепь измерения сопротивления 10В. А потом уже на аналоговом входе измеряется напряжение, вычисляется изменение напряжения за счёт сопротивления и соответственно считается сопротивление.
    Спасибо за пояснение. Значит я могу и датчики движения подключать (они 12В максимум)
    Последний раз редактировалось seego; 14.05.2020 в 12:45.

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    12.03.2020
    Адрес
    Минск, Беларусь
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    [QUOTE=maximov/],
    Если я перемычками переключаю один из аналоговых входов на режим измерения сопротивления, то напряжение на выходе 2.5 V. Как получить там 10 V?
    Последний раз редактировалось seego; 22.10.2021 в 09:32.

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    12.03.2020
    Адрес
    Минск, Беларусь
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Вот здесь аварии фиксировали, мне кажется не принципиально, что фиксировать, зато не разорвётесь, как обезьянка, сигналы выстроятся на экране в порядке поступления:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31113&page=7
    Да, отличный вариант. Спасибо

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от seego Посмотреть сообщение
    Если я перемычками переключаю один из аналоговых выходов на режим измерения сопротивления, то напряжение на выходе 2.5 V. Как получить там 10 V?
    Нет там никаких 10 вольт, "тут все смешалось и кони и люди" и датчики движения сюда же.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Мнемосхемы на основе шаблона
    от s60 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.10.2019, 17:22
  2. Секундомер на основе блока BLINK
    от a_gricaj в разделе СПК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.02.2016, 10:56
  3. Скада на основе МСД200
    от вут в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.12.2012, 12:39
  4. сигнализация укт 38
    от михаил27 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.03.2010, 14:16
  5. Счетчик моточасов на основе СИ8
    от MURAvei в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 16:29

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •