Тема: Управление клапаном 4-20 мА

  1. #1

    По умолчанию Управление клапаном 4-20 мА

    Всем привет,
    помогите разобраться.

    Есть ПЛК63 и модуль аналогового вывода МУ110-8И.
    Общаются по протоколу Modbus RTU.
    МУ110-8И формирует с одного аналогового выхода управляющий сигнал 4-20 мА на привод клапана (КМРО - клапан фирмы ЛГ Автоматика, может кто сталкивался?).
    У этого клапана есть выход обратной связи, по которому в единицах тока 4-20 мА выдается сигнал текущего положения.

    Может кто - то сталкивался?
    Как правильно на ST реализовать управление приводом клапана?

    У этого клапана положение в относительных единицах от 0 до 100, т. е. сигнал 4 мА - это нулевое положение клапана, а 20 мА - 100.
    Я реализовал управление как бы дискретными шагами: при подаче команды управляющий ток на аналоговом выходе увеличивается или уменьшается примерно на 0,2 мА,
    причем ПЛК считывает текущее положение клапана и от этой величины начинает прибавлять ток.

    Кароче клапан стоит на месте,
    и я не могу понять почему он не работает,
    кто реализовывал нечто подобное касаемо аналогового управления положением клапана?

  2. #2

    По умолчанию

    А мультиметр у вас есть? Какой ток на выходе МУ110-8И?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    А мультиметр у вас есть? Какой ток на выходе МУ110-8И?
    Это предстоит проверить калибратором
    Но вопрос еще как этот привод управляется какой алгоритм? Может позиционер шаги не понимает по какой то причине

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от corvuscineris Посмотреть сообщение
    Кароче клапан стоит на месте,
    и я не могу понять почему он не работает,
    кто реализовывал нечто подобное касаемо аналогового управления положением клапана?
    Если у вас есть задатчик тока, то проверьте ход привода путем изменения тока на входе привода. Возможно изменение входного сигнала 0,2 мА мало для привода - есть какая-то зона нечувствительности.
    Произведите замеры тока на выходе модуля. Вообще, наверное, руководство какое-то должно быть по приводу.

  5. #5

    По умолчанию

    ferret_maybe прав - начните с калибратора. Подайте на привод клапана управляющий сигнал 20 мА, 12 мА, 4 мА и смотрите реакцию привода. У Honeywell, например, есть сервопривода, которые работают ступенчато и пока сигнал 4..20 мА не будет больше/меньше определенного значения, привод не сдвинется с места.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Вы сам привод проверте для начала. Подайте на него 4 мА, потом 20 мА и посмотрите, откроется он или нет.

Похожие темы

  1. Управление задвижкой/ клапаном
    от IT-Johny в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.09.2023, 12:36
  2. МУ110-6У управление клапаном
    от Dimooon в разделе Мх110
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.06.2016, 13:46
  3. ПИД-управление трехходовым клапаном
    от firetester в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.08.2015, 13:50
  4. Управление пропорциональным клапаном?
    от Tyshkovets в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 12:26
  5. Управление пропорциональным клапаном
    от Elektron76 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 20:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •