Показано с 1 по 2 из 2

Тема: МК210-301 - сухие контакты 24В

  1. #1

    По умолчанию МК210-301 - сухие контакты 24В

    Для модуля МК210-301 в схемах подключения приведен пример подключения входов “сухие контакты” с внешним питанием 24В "Датчик метана".

    Модуль может работать в таком режиме? Если да, то какие токи и напряжения логических нуля и единицы?

    Приведите, пожалуйста, схему подключения датчиков n-p-n типа для МК210-301.

  2. #2

    По умолчанию

    Это ошибка в информации на сайте.
    Для подключения датчиков с внешним питанием подходят модули 202, 212, 302, 312
    Для них лог. 0 - 0…5,5 В, лог. 1 - 9…30 В
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

Похожие темы

  1. МК210 + PLC (S7-1200 и др.)
    от tkont в разделе Мх210
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 26.10.2021, 22:14
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.04.2021, 10:13
  3. ТРМ212, горят контакты реле
    от dan75 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.10.2019, 22:39
  4. МК210-301 и SysLibSocket
    от Дмитрий Артюховский в разделе Мх210
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.02.2019, 21:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •