Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Регулятор мощности для электронагревателя приточки

  1. #1

    По умолчанию Регулятор мощности для электронагревателя приточки

    Добрый день, коллеги!

    Посоветуйте какой вариант регулировки мощности электронагревателя выбрать для установки приточной вентиляции. Какой, скажем так, надежнее и каким проще реализовать ПИ-регулирование. Две установки Komfovent C3 чуть разной производительности, с водяным теплообменником и электронагревателем в качестве дополнительной ступени. Электронагреватели разбиты на две и на три группы по 15кВт каждая. Сейчас стоят симисторы, регулировка двумя фазами (треугольник).
    Есть необходимость переделать управление. Управление будет на ПЛК100. Если использовать родные симисторы, то стоимость БУСТов перевешивает все остальное.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    А чем ПИД-регулирование и стандартные ТТР с дискретным управлением не устраивают?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    А чем ПИД-регулирование и стандартные ТТР с дискретным управлением не устраивают?
    Да в общем то устраивают. Этот вариант я и рассматривал, как альтернативный. Много лишнего уберется, будет ближе к фэншую. Интересует надежность. И кроме того один лишний модуль дискретных выходов. Выходы ПЛК будут пригодны только для ТТР

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    ПЛК с транзисторным выходом, ТТР с двойным запасом по току, в качестве защиты по силовому - быстродействующие предохранители на ток, близкий к максимальному для ТТР, хороший радиатор с запасом для ТТР. Все, ломаться нечему.

  5. #5

    По умолчанию

    конструктивно, спасибо.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,231

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от German03 Посмотреть сообщение
    Добрый день, коллеги!

    Посоветуйте какой вариант регулировки мощности электронагревателя выбрать для установки приточной вентиляции. Какой, скажем так, надежнее и каким проще реализовать ПИ-регулирование. Две установки Komfovent C3 чуть разной производительности, с водяным теплообменником и электронагревателем в качестве дополнительной ступени. Электронагреватели разбиты на две и на три группы по 15кВт каждая. Сейчас стоят симисторы, регулировка двумя фазами (треугольник).
    Есть необходимость переделать управление. Управление будет на ПЛК100. Если использовать родные симисторы, то стоимость БУСТов перевешивает все остальное.
    Так зачем вам "буст", управляйте дискретным выходом с ШИМ, короче, симисторы можно и оставить, когда то Овен выпускал такой прибор: https://owen.ru/product/bkst1, наверно можно где-нибудь найти нечто подобное, надеюсь на Овене свет клином не сошёлся!

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	bkst1.jpg 
Просмотров:	108 
Размер:	43.5 Кб 
ID:	47953

    В ТТР для переменного тока в качестве силовых ключей тоже стоят симисторы!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.03.2020 в 15:51.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7

    По умолчанию

    спасибо! И все-таки остановлюсь на ШИМ с ТТР

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Сергей0308
    В ТТР для переменного тока в качестве силовых ключей тоже стоят симисторы!
    Да. И еще в ТТР стоит схема коммутации при переходе через ноль. А это очень существенно снижает уровень коммутационных помех по питанию.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,231

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Сергей0308

    Да. И еще в ТТР стоит схема коммутации при переходе через ноль. А это очень существенно снижает уровень коммутационных помех по питанию.
    Мне кажется, Вы принципиально неверно понимаете, что подразумевается под выражением: "схема коммутации при переходе через ноль"? Это не наличие чего-то, а отсутствие фазосдвигающей цепочки на открытие тиристора(симистор - это два встречно-направленных тиристора, каждый пропускает свою полуволну), а закрывается тиристор так и так при напряжении близком к нулю, так как тиристор неуправляемый он по другому и не может, короче, вот этот БКСТ1 + симисторы как раз и получится дискретное ТТР, варисторы в силовой цепи я не считаю, они к схеме управления не относятся!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.03.2020 в 08:46.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Сергей0308
    Нет желания спорить. Просто посмотрите даташит например на микросхему MOC3043M. Такие или подобные стоят внутри ТТР.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Регулятор мощности
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.02.2020, 15:33
  2. регулятор мощности
    от ceatv в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.09.2019, 13:10
  3. Нужен регулятор мощности
    от Флинт в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.03.2019, 08:57
  4. 3-х ступенчатый регулятор мощности
    от NikVlaD в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.10.2017, 23:01
  5. Регулятор реактивной мощности
    от eguar в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.03.2016, 16:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •