Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 16

Тема: Странность взаимодействия ПЛК110-30[М02] и МВ110

  1. #1

    По умолчанию Странность взаимодействия ПЛК110-30[М02] и МВ110

    Коллеги, добрый день!

    Недавно мы сдали объект на котором управление обеспечивается ПЛК110-30[М02] (выпуск января 2020 г) и МВ110-224.8А (тоже новый). Установлены они вплотную друг к другу, в одном шкафу. ПЛК110 взаимодействует с МВ110 по RS485-1, протокол Modbus RTU, 115200, 8-N-1. В процессе пусконаладки я заметил что бывает некорректное чтение регистров из МВ110, они как-бы "съезжают", например в ПЛК в позиции с адресом регистра 1 появляются данные из регистра 2 и т.д. Из-за этого происходили сбои. Я перепрошил ПЛК новой прошивкой, вроде бы все наладилось. Но вот только что позвонили и сказали что опять возникла та же проблема. Самое интересное, что выключение-включение питания как правило эффекта не имеет, но через пару часов нахождения во включенном состоянии все само собой восстанавливается.
    Прошу подсказать куда рыть.
    Проект - в прикреплении.
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Hemann Посмотреть сообщение
    Коллеги, добрый день!

    Недавно мы сдали объект на котором управление обеспечивается ПЛК110-30[М02] (выпуск января 2020 г) и МВ110-224.8А (тоже новый). Установлены они вплотную друг к другу, в одном шкафу. ПЛК110 взаимодействует с МВ110 по RS485-1, протокол Modbus RTU, 115200, 8-N-1. В процессе пусконаладки я заметил что бывает некорректное чтение регистров из МВ110, они как-бы "съезжают", например в ПЛК в позиции с адресом регистра 1 появляются данные из регистра 2 и т.д. Из-за этого происходили сбои. Я перепрошил ПЛК новой прошивкой, вроде бы все наладилось. Но вот только что позвонили и сказали что опять возникла та же проблема. Самое интересное, что выключение-включение питания как правило эффекта не имеет, но через пару часов нахождения во включенном состоянии все само собой восстанавливается.
    Прошу подсказать куда рыть.
    Проект - в прикреплении.
    Уточните версию прошивки ПЛК. Какая была?
    На какую прошивку ПЛК прошивали?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Никита Сергеев Посмотреть сообщение
    Уточните версию прошивки ПЛК. Какая была?
    На какую прошивку ПЛК прошивали?
    Какая была, честно говоря не смотрел. Но, как я уже писал, ПЛК110 выпуска января 2020 года. Перепрошили на 1.0.11 через UpdateCore. Прошу прощения за задержку ответа.

  4. #4

    По умолчанию

    Пока меня не дергали больше, так что я тоже не дергаюсь. А если придется - видимо воспользуюсь Вашим советом и сделаю через библиотеку (уже не раз делал, а тут вроде и незачем было), с чтением сразу многих регистров. Но все равно, хочется услышать от ОВЕНовских коллег их мнение по поводу этой проблемы

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Опросы через конфигуратор действительно обрабатываются крайне странно. Аналоговые модули через конфигуратор на скорости 115200 нормально не опрашиваются .
    Если понизить скорость до 57600 должно заработать нормально.
    Через библиотеки будет работать нормально и при 115200.

  6. #6

    По умолчанию

    Добрый день.
    Впервые за 7 лет работы Инженером АСУ.До этого работал только с SIEMENS,LG,Mitsubishi. Появился проект на оборудовании ОВЕН. ПЛК110-60. И первая проблема с которой я столкнулся .Это сдвиг регистров после отключения ПЛК от электро сети. К ПЛК подключил модуль аналоговых сигналов МВ110-8А. Мodbus RTU (115200, 8-N-1).Прописал регистры в проекте . Загружаю в ПЛК,все работает отлично.Отключаю от электрической сети,включаю. Опрос запускается нормально ,но через секунд 30 проскакивает ошибка 81 и происходит сдвиг ,значение канала 2 начинает отоброжатся в канале 1 а канал 1 в канале 8. Думал проблема в модуле. Подключил МВ110-8АС,все тоже самое происходит.Уменьшал скорость до 57600.Не помогает решить проблему. ПЛК 02.03.2020 г.в. Какая прошивка не знаю. Заказчик закупил 8 комплектов .И что теперь делать с этим всем? Спасибо.

  7. #7

    По умолчанию

    Да, проблема похожая на мою. ПЛК у меня тоже новый. Как я понимаю, у меня сдвиг регистров происходит тоже от сбоев по питанию (хотя на 100% не могу сказать, как правило, сбои происходят когда я не присутствую на объекте, а от бабульки-оператора толку мало в этом плане). Попробуйте, все-таки, через библиотеку опрашивать модуль, как посоветовал уважаемый Валенок. Кстати, когда я приезжал на объект и видел смещение регистров, то поначалу без снятия питания отключал ПЛК-шный 485-ый интерфейс от модуля, и подключался к модулю конфигуратором через АС4 - конфигуратор все четко считывает, без ошибок и сдвигов. Так что это именно ошибка прошивки ПЛК. У меня это прошивка 1.0.11 (т.е. самая свежая из имеющихся на сайте). Если будет не очень лень - сообщите, пожалуйста о результатах, т.к. хоть меня и не дергают сейчас, это не значит что проблема рассосалась, и нужно знать куда двигаться.
    Последний раз редактировалось Hemann; 05.04.2020 в 12:00.

  8. #8

    По умолчанию

    Таймаут в конфигураторе какой стоит?

  9. #9

    По умолчанию

    У меня в проекте Modbus RTU, 115200, 8-N-1, Max timeout 150, polling time 100, framing time 0

  10. #10

    По умолчанию

    Поскакал я с бубном вокруг этого ПЛК. Пришел к такому выводу:При конфигурировании Universal Modbus Devise параметр PolingTime (ms) должно быть равно задержки ответа модуля. Если МВ110 задержка ответа (50ms)<PolingTime(100ms) появляется ошибка 81 происходит сдвиг регистра ,если МВ110 задержка ответа (100ms)>PolingTime(50ms) проскакивает ошибка 81 но регистр не сдвигается.Когда МВ110 задержка ответа(50ms)=PolingTime (50ms) пока работает стабильно.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЧВ 2 Странность
    от das в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.01.2017, 05:30
  2. ПЛК110 + МВ110-8А + МВ110-8А
    от Linker1989 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.10.2014, 16:05
  3. ПЛК110 и МВ110-8А
    от ramilgim в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.10.2013, 22:25
  4. ПЛК110-32 + МВ110-8АС
    от myles в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 10:15
  5. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 10:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •