Может обратить внимание на малое время выполнение цикла плк
Может обратить внимание на малое время выполнение цикла плк
Если вы работаете с ОВЕН то наверное знаете что по умолчанию в модуле МВ110-8А стоит задержка ответа 2 мс а в ПЛК минимум ставится 10 мс. Вот и получается не согласованность запрос-ответ. Но это я со своей дилетантской точки зрения предполагаю. Потому что работаю всего один день с этим оборудованием.
Всем доброго дня. Недавно мудохался с двумя ПЛК110-60 и модулями ввода, вывода по той же самой проблеме: через минуту, после подачи питания, происходит сбой по связи и пропадает нормальный обмен. С МВ110-32ДН так же меняются опрашиваемые регистры, или бывало немало, что обмен есть, а ПЛК не реагирует на изменения состояния регистров. Все нормализовалось, когда я прошил ПЛК прошивкой 0.3.72.
Доброго времени суток. Та же самая проблема. Все таки прошивка является решением? Или у всех проблема решилась разным способом?
Добрый день.
Если речь о сдвиге значений в регистрах, то да, в актуальной прошивке ПЛК1хх [M02] эта проблема решена.
https://owen.ru/product/codesys_v2/service_po
Александр Андреевич Симонов
Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
Понятно. Спасибо.