    По умолчанию Индикация у ПР200

    Добрый день!
    После отключения и включения питания у ПР200 стали моргать индикаторы F1 и F2 (горит F2, гаснет, загорается F1 и F2, F1 гаснет). Так же теперь он не подключается к компьютеру. В чем может быть дело?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bosch Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    После отключения и включения питания у ПР200 стали моргать индикаторы F1 и F2 (горит F2, гаснет, загорается F1 и F2, F1 гаснет). Так же теперь он не подключается к компьютеру. В чем может быть дело?
    Добрый день. Нужно посмотреть в диспетчере устройств, виден ли COM порт при подключении ПР, если да, то обновить встроенное ПО прибора, инструкция есть в РЭ.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    В диспетчере устройств его не видно

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bosch Посмотреть сообщение
    В диспетчере устройств его не видно
    Пробуйте установить джампер возле USB под крышкой прибора, для режима принудительного обновления, отключаем питание, ставим джампер, подаем питание, проверяем порт, если появится указываем в OL, и принудительное обновление ПО.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый день!
    У ПР200 горит красный диод F2 и не включается в работу, подскажите пжл как сбросить F2?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Muradymov95 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    У ПР200 горит красный диод F2 и не включается в работу, подскажите пжл как сбросить F2?
    Если вы не подключили светодиод F2 в программе, а он светится, читаем руководство. Смотри скрин 1 ПР200.jpg

  7. #7

    По умолчанию

    ПР200 работает в приточной установке как контроллер и включалась нормально, кажется из за забитого фильтра сработала защита и отключился ПР200 и загорелась красный диод, теперь не включается в работу, подскажите пжл есть ли инструкции по самостоятельному обновлению ПО прибора???

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    833

    По умолчанию

    У вас в приборе залита пользовательская программа. Как она работает - знает только тот, кто составлял эту программу. Если вы обновите прошивку, то получите пустое реле без программы - просто кирпич. Поэтому нужно искать автора вашей программы.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Muradymov95 Посмотреть сообщение
    ПР200 работает в приточной установке как контроллер и включалась нормально, кажется из за забитого фильтра сработала защита и отключился ПР200 и загорелась красный диод, теперь не включается в работу, подскажите пжл есть ли инструкции по самостоятельному обновлению ПО прибора???
    Однозначно, вам надо обратиться к программисту ( нужен исходник программы). Возможно F2 горит не просто так, а из за аварии, которую возможно надо просто сбросить.
    Либо по новой переписывать программу.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Однозначно, вам надо обратиться к программисту ( нужен исходник программы). Возможно F2 горит не просто так, а из за аварии, которую возможно надо просто сбросить.
    Либо по новой переписывать программу.
    Понятно, спасибо большое

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. индикация и LED на ПР
    от Sel в разделе Программируемые реле
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 29.06.2018, 15:19
  2. Индикация ошибок пр200
    от confiden в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.04.2018, 15:53
  3. Индикация в ИМС-Ф1
    от PterMeh в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 19:22
  4. СП-270. Цветовая индикация
    от emopwnz в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 18:11
  5. Мигает индикация ТРМ-32
    от tegam99 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 19:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •