    По умолчанию Чем лучше управлять ТЭНом 42 кВт?

    Всем доброго утро, столкнулся с дилеммой. Есть сушильная камера, в ней 4 ТЭНа по 42 кВт, необходимо подобрать оборудование для поддержания заданной температуры. На данный момент хочу выбрать ТРМ148 восьмиканальный ПИД-регулятор с 4 датчиками температуры, но не могу определиться с силовым устройством и каким способом его регулировать. Либо твердотельное реле и управление его через выход ТРМ148 для управления твердотельным реле, либо тиристорный регулятор мощности (изменение фазового угла) и управление его через выход ТРМ148 ЦАП «параметр–ток 4...20 мА»? Заранее извинюсь, если не совсем корректно описал свою необходимость, спасибо.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,156

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от conobey Посмотреть сообщение
    Всем доброго утро, столкнулся с дилеммой. Есть сушильная камера, в ней 4 ТЭНа по 42 кВт, необходимо подобрать оборудование для поддержания заданной температуры. На данный момент хочу выбрать ТРМ148 восьмиканальный ПИД-регулятор с 4 датчиками температуры, но не могу определиться с силовым устройством и каким способом его регулировать. Либо твердотельное реле и управление его через выход ТРМ148 для управления твердотельным реле, либо тиристорный регулятор мощности (изменение фазового угла) и управление его через выход ТРМ148 ЦАП «параметр–ток 4...20 мА»? Заранее извинюсь, если не совсем корректно описал свою необходимость, спасибо.
    Я так понимаю у вас трёхфазная нагрузка? Тогда ток будет чуть более 60А при мощности 42кВт!
    Если так, можно такие ТТР взять:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Трёхфазное ТТР.PNG 
Просмотров:	201 
Размер:	51.4 Кб 
ID:	47927

    В качестве регулятора я бы предпочёл ПР200 с транзисторными выходами, там есть встроенная ШИМ + датчик температуры с нормирующим преобразователем, всё!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо. Но мне еще необходимо вывести на лицевую панель щита, возможность задания температуры и ее текущее состояние по датчику. Как я понимаю, в ПР200 это можно сделать через программирование кнопок и вывода на дисплей или все же стоит взять ТРМ 136?

  4. #4

    По умолчанию

    conobey можно взять не ПР200 а ПР100 + ИПП120, если в ПР100 (ххх) будет нужное количество интерфейсов. Либо прикрутить ПР200 на морду шкафа при помощи специального переходника от Маертек, пробегал тут на форуме...

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,156

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от conobey Посмотреть сообщение
    Спасибо. Но мне еще необходимо вывести на лицевую панель щита, возможность задания температуры и ее текущее состояние по датчику. Как я понимаю, в ПР200 это можно сделать через программирование кнопок и вывода на дисплей или все же стоит взять ТРМ 136?
    Есть специальные боксы для щитовой установки ПР200 и с экрана ПР200 можно уставку задавать и также вывести на экран текущее значение параметра!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    17.06.2016
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от conobey Посмотреть сообщение
    Всем доброго утро, столкнулся с дилеммой. Есть сушильная камера, в ней 4 ТЭНа по 42 кВт, необходимо подобрать оборудование для поддержания заданной температуры. На данный момент хочу выбрать ТРМ148 восьмиканальный ПИД-регулятор с 4 датчиками температуры, но не могу определиться с силовым устройством и каким способом его регулировать. Либо твердотельное реле и управление его через выход ТРМ148 для управления твердотельным реле, либо тиристорный регулятор мощности (изменение фазового угла) и управление его через выход ТРМ148 ЦАП «параметр–ток 4...20 мА»? Заранее извинюсь, если не совсем корректно описал свою необходимость, спасибо.
    4 ТЭНа или 4 группы 3-х фазных нагревателей?
    Нагреватели обыные ТЭНы или ИК-излучатели?
    Камера многозонная или общий объем?
    Наличие вентиляции?
    Какая требуется точность поддержания?

    При применении ТТР на такую мощность надо быть готовым к большому вентилируемому (а может и кондиционируемому) шкафу управления. Если требования по точности и термодинамика позволяет, значительно проще и экономичнее использовать контакторы.
    Последний раз редактировалось Santi; 18.03.2020 в 11:38.

  7. #7

    По умолчанию

    Спасибо за ответы, если все сложиться отпишусь о результате

Похожие темы

  1. Как из ФБ и Ф управлять DO
    от Barboris в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 09.08.2019, 10:40
  2. Подбор устройства для уравления тэном
    от Dragun в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.12.2017, 15:43
  3. Две уставки ТРМ 151 для управления одним ТЭНом
    от Cедой в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 18:43