Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Подключение ТРМ12-У2 к ПЛК(CodeSys 2.3) по модбас

  1. #1

    По умолчанию Подключение ТРМ12-У2 к ПЛК(CodeSys 2.3) по модбас

    Возможно кому-то пригодится , выкладываю тестовый проект
    предварительно настройте параметры модбаса на ТРМ12-У2 (в краткой инструкции есть схема настроек) https://owen.ru/downloads/kr_trm12_modifikacziya_u2.pdf
    протокол, скорость, и пр. Порядок байт в регистре не трогать!
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	настройка.png 
Просмотров:	13 
Размер:	72.4 Кб 
ID:	74617
    Адрес регистра первого входа 2 , второго 258.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	настройка2.png 
Просмотров:	13 
Размер:	126.6 Кб 
ID:	74619
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось wallera; 23.03.2024 в 06:30.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wallera Посмотреть сообщение
    Возможно кому-то пригодится , выкладываю тестовый проект
    предварительно настройте параметры модбаса на ТРМ12-У2 (в краткой инструкции есть схема настроек) https://owen.ru/downloads/kr_trm12_modifikacziya_u2.pdf
    протокол, скорость, и пр. Порядок байт в регистре не трогать!
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	настройка.png 
Просмотров:	13 
Размер:	72.4 Кб 
ID:	74617
    Адрес регистра первого входа 2 , второго 258.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	настройка2.png 
Просмотров:	13 
Размер:	126.6 Кб 
ID:	74619
    А, чего две скорости обмена, в смысле, может нижний параметр не скорость обмена, а формат данных?

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	jqdjmuza.png 
Просмотров:	7 
Размер:	148.8 Кб 
ID:	74620
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.03.2024 в 13:20.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Это видимо опечатка в документе с сайта ОВЕН https://owen.ru/downloads/kr_trm12_modifikacziya_u2.pdf
    8n1-это конечно формат , Вы правы.

Похожие темы

  1. Подключение КМС-Ф1 по модбас по RS-485
    от 2s19 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 21.11.2022, 17:32
  2. Подключение ТРМ12 с аналогового выхода ПР200
    от Ujin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.04.2020, 13:38
  3. Подключение модема ПМ01 через Модбас???
    от pozdn в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.12.2011, 16:51
  4. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 16.07.2009, 16:11
  5. Нестандартное подключение ТРМ12
    от незарегистрированный Лёха в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.09.2008, 16:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •