Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Настройка ТРМ10 для регулирования температуры бассейна

  1. #1

    По умолчанию Настройка ТРМ10 для регулирования температуры бассейна

    Здравствуйте, прошу помощи в настройке ПИД регулятора ТРМ10 для регулирования температуры в бассейне объёмом 3000 л. С заводскими коэффициентыаии точность составляет +-1 град. Возможно ли добиться большей точности? Будет л работать режим авто настройки для такого инерционного объекта?

  2. #2

    По умолчанию

    Возможно ли добиться большей точности?
    так начните сначала с начала - подумайте, чем и с какой точностью вы меряете температуру?
    после этого обычно все дальнейшие вопросы и хотелки пропадают

Похожие темы

  1. ТРМ212.Настройка ПИД регулирования.
    от VVS_123 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 26.10.2022, 11:41
  2. Поддержание температуры в контуре регулирования
    от rutto в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.10.2021, 07:29
  3. Настройка коэф. регулирования ТРМ32
    от Антон_Б в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.03.2021, 19:08
  4. ТРМ 151. Ошибки регулирования. Настройка ПИД
    от pistoletov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.06.2017, 14:25
  5. подбор оборудования для регулирования температуры
    от kkz.energo@mail.ru в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 12:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •