Добрый день.
Установил контроллер на систему отопления/вентиляции промышленного здания в связке с шлюзом ПМ-210.

Планировалось регулировать потребление тепловой энергии в зависимости от загруженности производства (например отсутствие персонала производства в периоды сбоев в поставках сырья или ковид ограничений).
В итоге у сетевые переменные контроллера позволяют регулировать отопление только ночными/дневными снижениями относительно основного графика. Точки графика и смещение графика удаленно не отрегулировать то есть надо регулировать костылем из дневных ночных снижений.
При этом в сетевые переменные выведены коэффициенты пид регулятора, которые настраиваются 1 раз при первичной пусконаладке. А добавить температуру удаленно (относительно графика) я так понимаю вообще невозможно.

В общем спорный выбор сетевых переменных. Согласен, сам виноват, надо было заранее смотреть. Не думал что такие важные параметры будут отсутствовать.