Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 89

Тема: ТРМ1032_отзывы_пожелания_замечания

  1. #1

    По умолчанию ТРМ1032_отзывы_пожелания_замечания

    Доброго времени суток, Форумчане.
    В феврале 2020 года вышел новый регулятор для ГВС и Отопления - ТРМ1032.
    Всё отзывы_замечания_пожелания оставляйте здесь.
    Ознакомиться с прибором можно на сайте https://owen.ru/product/trm1032
    Ссылка на РЭ https://owen.ru/uploads/204/re_trm10...64852-1.12.pdf
    С Уважением, группа "КИП"
    инженер Кириенок Дмитрий Сергеевич
    Тел:8-800-775-63-83 (доб.1268)
    e-mail: d.kirienok@owen.ru
    web: owen.ru

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день! Приобрели ТРМ1032-230.230.01 Не могу подключиться к прибору по RS485. Использую Овен конфигуратор. В приборе в системных настройках только Modbus RTU, в конфигураторе если выбрать Modbus RTU То в пункте приборы только список датчиков. В конфигураторе можно выбрать протокол Овен. тогда прибор тоже можно выбрать. Скорость соответствует АС4 тоже рабочий.Прибор ПР200-220.5 Версия ПО:V2.16

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от xitrel Посмотреть сообщение
    Добрый день! Приобрели ТРМ1032-230.230.01 Не могу подключиться к прибору по RS485. Использую Овен конфигуратор. В приборе в системных настройках только Modbus RTU, в конфигураторе если выбрать Modbus RTU То в пункте приборы только список датчиков. В конфигураторе можно выбрать протокол Овен. тогда прибор тоже можно выбрать. Скорость соответствует АС4 тоже рабочий.Прибор ПР200-220.5 Версия ПО:V2.16
    Добрый день, по данному вопросу напишите ,пожалуйста, на почту support@owen.ru .
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  4. #4

    По умолчанию

    добрый день!
    Где найти регистры для возможности вывода настроек погодозависимой системы на панель оператора?

  5. #5

    По умолчанию

    1. Почему в уставке ГВС отображается какая то ерунда, текущее значение подачи контура, а не заданная величина из меню?
    2. Почему для контура ГВС не отображается сигнал на клапан?
    3. Какая текущая версия прошивки прибора?

  6. #6

    По умолчанию

    Здравствуйте, есть некоторые пожелания по ТРМ1032.
    1. Возможно ли создать конфигурацию контролера с 1 системой на выбор ЦО или ГВС. Так-ка в нашем случае получается, что для использования контролера в системе ЦО по зависимой схеме без подпитки с 1 или 2 насосами мы используем всего 2 релейных выхода в контролере, а для управления КЗР приходится докупать дополнительные реле, хотя на самом ТРМ свободно еще 6.
    2. Так же по моему мнению карта мод бас регистров не верно выбрана, к примеру: Зона нечувствительности температуры воды в контуре № 1, Зона нечувствительности температуры воды в контуре № 2, Пропорциональный коэффициент ПИД-регулятора контура № 1,
    Время интегрирования ПИД-регулятора контура № 1,
    Время дифференцирования ПИД-регулятора контура № 1,
    Пропорциональный коэффициент ПИД-регулятора контура № 2, Время интегрирования ПИД-регулятора контура № 2,
    Время дифференцирования ПИД-регулятора контура № 2; вышеперечисленные параметры настраиваются при пусконаладке и их оперативное изменение не требуется.
    В тоже время такие параметры как: смещение графика, точки графика требуют оперативного изменения и удаленного управления, прошу Вас рассмотреть данный вопрос.
    3. Хотелось бы предусмотреть еще один режим работы: Ручной режим. в этом режиме можно пускать и останавливать насосы, клапана подпитки,открывать и закрывать КЗР, с панели контролера и желательно удаленно по модбасу.

  7. #7

    По умолчанию

    Вот тебе. Не ответа не привета. Зачем тему создавали?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    1. Почему в уставке ГВС отображается какая то ерунда, текущее значение подачи контура, а не заданная величина из меню?
    2. Почему для контура ГВС не отображается сигнал на клапан?
    3. Какая текущая версия прошивки прибора?
    Добрый день.
    Прошу прощения за задержку с ответом.
    1) В ТРМ 1032 значение уставки при запуске контура начинает увеличиваться от текущей Тгвс до ее уставки в течении времени, таким образом реализован плавный нагрев. Если контур в останове, то в строчке уставки гвс будет дублироваться измеренная Тгвс, прибор начнет с этого значения.
    2) В текущей прошивке отображается, мы поправили;
    3) Актуальная версия ПО v1.06
    Менеджер по продуктам «СУНА»

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Васильев Александр Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, есть некоторые пожелания по ТРМ1032.
    1. Возможно ли создать конфигурацию контролера с 1 системой на выбор ЦО или ГВС. Так-ка в нашем случае получается, что для использования контролера в системе ЦО по зависимой схеме без подпитки с 1 или 2 насосами мы используем всего 2 релейных выхода в контролере, а для управления КЗР приходится докупать дополнительные реле, хотя на самом ТРМ свободно еще 6.
    2. Так же по моему мнению карта мод бас регистров не верно выбрана, к примеру: Зона нечувствительности температуры воды в контуре № 1, Зона нечувствительности температуры воды в контуре № 2, Пропорциональный коэффициент ПИД-регулятора контура № 1,
    Время интегрирования ПИД-регулятора контура № 1,
    Время дифференцирования ПИД-регулятора контура № 1,
    Пропорциональный коэффициент ПИД-регулятора контура № 2, Время интегрирования ПИД-регулятора контура № 2,
    Время дифференцирования ПИД-регулятора контура № 2; вышеперечисленные параметры настраиваются при пусконаладке и их оперативное изменение не требуется.
    В тоже время такие параметры как: смещение графика, точки графика требуют оперативного изменения и удаленного управления, прошу Вас рассмотреть данный вопрос.
    3. Хотелось бы предусмотреть еще один режим работы: Ручной режим. в этом режиме можно пускать и останавливать насосы, клапана подпитки,открывать и закрывать КЗР, с панели контролера и желательно удаленно по модбасу.
    Добрый день.
    Прошу прощения за задержку с ответом.
    1. Для увеличения наработки на отказ мы как раз и предусмотрели управление КЗР именно транзисторными выходами. Вы имеете ввиду то управление КЗР вынести на дискретные выхода ? Тогда если ПИД регулятор на обьекте будет неккоректно настроен, то возможен быстрый выход из строя управляющего реле. 2. По поводу второго вопроса, мы обязательно рассмотрим ее. Скорее необходимо собрать аналитику что важнее график или настройки коэффицентов на обьекте. В следующем поколении линейки ТРМ2032 мы выведем все регистры в карту. 3. Функцию ручного режима на данный моент может взять на себя режим тест входов/выходов. Удаленно можно запускать/останавливать контура и сбрасывать аварии. К сожалению, ограничение памяти в контроллере не позволяет нам реализовать полное удаленное управлени.Благодарю Вас за обратную связь, мы обязательно утем Ваши пожелания в дальнейшей работе.
    Менеджер по продуктам «СУНА»

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Анна Батракова Посмотреть сообщение
    1. Для увеличения наработки на отказ мы как раз и предусмотрели управление КЗР именно транзисторными выходами. Вы имеете ввиду то управление КЗР вынести на дискретные выхода ?
    В РФ наиболее распространены привода с 3-х позиционным управлением ~220В. Вы их выносите на внешние реле. Это под их быстрое списание?
    Не хотите установить маломощное ТТР внутрь - понимаю, принимаю. Но выпустите тогда такое ТТР во внешнем корпусе, не у всех есть быстрый доступ к компонентам для его самостоятельной "культурной" сборке.

    Цитата Сообщение от Анна Батракова Посмотреть сообщение
    1) В ТРМ 1032 значение уставки при запуске контура начинает увеличиваться от текущей Тгвс до ее уставки в течении времени, таким образом реализован плавный нагрев. Если контур в останове, то в строчке уставки гвс будет дублироваться измеренная Тгвс, прибор начнет с этого значения.
    Т.е. вы реализовали "падающую уставку" таким оригинальным способом??? Не вопрос, опишите это в РЭ.
    Цитата Сообщение от Анна Батракова Посмотреть сообщение
    2) В текущей прошивке отображается, мы поправили;
    3) Актуальная версия ПО v1.06
    Где ее взять? Скачать новейший конфигуратор?
    Последний раз редактировалось ASo; 16.03.2021 в 14:39.