  1. #51

    По умолчанию

    Первое , что нужно сделать ,это обеспечить качественное питание. И исключить проникновение помех по разным цепям (питание, датчики)

  2. #52
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    вешаете ПР в одном металлическом шкафу, а все остальное во втором шутка...

  3. #53

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от leshkovich@bk.ru Посмотреть сообщение
    Добрый день. Занимаемся капитальным ремонтом тепловых пунктов 15 лет. Ставили автоматику Danfoss и Siemens. Сейчас пытаемся приспособиться к отечественному производителю. И вот на одном из домов, где установили ТРМ1032М (приобретён в августе 2023г.) происходит следующее. Настройки самые простые: отопление по четырем точкам без насосов, ГВС без насосов. Первоначально версию 1.2.3 обновить не смогли – ошибка. Через неделю работы встало отопление – авария насоса (в настройках включился сам). Еще через некоторое время встало все – слетело время и дата аж на 2017 год, а настройки на заводские. Следующий вызов по отоплению – в настройках графика отопления на одной из точек вместо минус 10 стало плюс 10. Сняли контроллер и отправили в ремонт. За место него поставили другой, купленный одновременно с первым. Версию так же обновить не смогли. Полторы недели жили спокойно. Очередной вызов – на экране «Программа Logic остановлена», на кнопки не реагирует. Перевключили и кофигуратором обнаружили две красные строки с установленными параметрами выше максимальных значений. Через некоторое время дом опять замерз. С первого взгляда все работало как надо. Только время интегрирования по отоплению почему то стало 999. Внешнее вмешательство исключено – ставили пароли. Первый контроллер с ремонта пришел: установили заводские настройки, прогнали на стенде и отправили обратно (обновить версию видимо не пытались). А когда еще с другого дома пришла заявка по гарантии на работу оборудования (контроллер куплен в мае), то не знаю как выразить наше настроение. Контроллер тоже сбросил все настройки. Что посоветуете?
    Очень неприятная ситуация... Отправьте, пожалуйста, мне на почту ваш контактный номер телефона - свяжусь с вами для уточнения некоторых вопросов и постараюсь помочь в решении проблемы.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  4. #54

    По умолчанию

    Можно ли ТРМ1032 использовать как пр200, т.е. залить свою прошивку из owen logic?

  5. #55

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Биба Посмотреть сообщение
    Можно ли ТРМ1032 использовать как пр200, т.е. залить свою прошивку из owen logic?
    Здравствуйте, Вы можете использовать свою программу и залить прошивку, но учтите, что потом Вы не сможете заново восстановить алгоритм ТРМ1032.
    Старший инженер группы технической поддержки

  6. #56

    По умолчанию

    Спасибо.

    Цитата Сообщение от Тимур Назарбоев Посмотреть сообщение
    восстановить алгоритм ТРМ1032.
    Проще будет купить новую, а эта будет упровлять откачивающими насосами.

  7. #57

    По умолчанию

    Уважаемые форумчане, здравствуйте!
    Помогите пояснить странное поведение контроллера ТРМ-1032М-v2, либо намекнуть на то что я может сам сделал не так.
    Контроллер обслуживает три контура, два смесительных, один ГВС. С двумя смесительными контурами всё ОК, а вот ГВС чудит.
    3-й контур - режим ГВС - авария 3-го контра - Датчик PDS (av_C3_PDS) - Авария. Физически датчики PDS отсутствуют, просто на вход подана фаза.
    Загрузочный насос включен. Сутки работал отлично, держал заданную температуру. Ночью вдруг перешел в режим ожидания, вода в бойлере остыла до 40 при заданной 65.
    Вывести из этого режима получилось только перезагрузкой контроллера.

  8. #58

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dmitry@gvozdev.net Посмотреть сообщение
    Уважаемые форумчане, здравствуйте!
    Помогите пояснить странное поведение контроллера ТРМ-1032М-v2, либо намекнуть на то что я может сам сделал не так.
    Контроллер обслуживает три контура, два смесительных, один ГВС. С двумя смесительными контурами всё ОК, а вот ГВС чудит.
    3-й контур - режим ГВС - авария 3-го контра - Датчик PDS (av_C3_PDS) - Авария. Физически датчики PDS отсутствуют, просто на вход подана фаза.
    Загрузочный насос включен. Сутки работал отлично, держал заданную температуру. Ночью вдруг перешел в режим ожидания, вода в бойлере остыла до 40 при заданной 65.
    Вывести из этого режима получилось только перезагрузкой контроллера.
    Добрый день.

    Температура контура с бойлером ГВС регулируется посредством включения/выключения насоса циркуляции. В данном случае контроллер дает команду на отключение насоса для достижения необходимой рассчитанной температуры контура, но контроллер видит, что насос не отключается (сигнал с PDS - ваша фаза, не пропадает), поэтому начинает сигнализировать аварию.

    Вы можете отключить контроль работы насоса по перепаду в Меню/Настройки/Насосы, в параметре Вр.разгона выставить "0".
    Продукт-менеджер
    e-mail: a.alekseev@owen.ru

  9. #59

    По умолчанию

    Добрый день!

    Спасибо за ответ! Попробую.

  10. #60

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от marieccccc Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Температура контура с бойлером ГВС регулируется посредством включения/выключения насоса циркуляции. В данном случае контроллер дает команду на отключение насоса для достижения необходимой рассчитанной температуры контура, но контроллер видит, что насос не отключается (сигнал с PDS - ваша фаза, не пропадает), поэтому начинает сигнализировать аварию.

    Вы можете отключить контроль работы насоса по перепаду в Меню/Настройки/Насосы, в параметре Вр.разгона выставить "0".
    Добрый день!

    Не помогло. Выставил время разгона в "0", установил время работы насоса 240 (максимально возможное), отработал 10 суток и опять встал в ожидание.