Можно ли ТРМ1032 использовать как пр200, т.е. залить свою прошивку из owen logic?
Уважаемые форумчане, здравствуйте!
Помогите пояснить странное поведение контроллера ТРМ-1032М-v2, либо намекнуть на то что я может сам сделал не так.
Контроллер обслуживает три контура, два смесительных, один ГВС. С двумя смесительными контурами всё ОК, а вот ГВС чудит.
3-й контур - режим ГВС - авария 3-го контра - Датчик PDS (av_C3_PDS) - Авария. Физически датчики PDS отсутствуют, просто на вход подана фаза.
Загрузочный насос включен. Сутки работал отлично, держал заданную температуру. Ночью вдруг перешел в режим ожидания, вода в бойлере остыла до 40 при заданной 65.
Вывести из этого режима получилось только перезагрузкой контроллера.
Добрый день.
Температура контура с бойлером ГВС регулируется посредством включения/выключения насоса циркуляции. В данном случае контроллер дает команду на отключение насоса для достижения необходимой рассчитанной температуры контура, но контроллер видит, что насос не отключается (сигнал с PDS - ваша фаза, не пропадает), поэтому начинает сигнализировать аварию.
Вы можете отключить контроль работы насоса по перепаду в Меню/Настройки/Насосы, в параметре Вр.разгона выставить "0".
Продукт-менеджер
e-mail: a.alekseev@owen.ru
Добрый день!
Спасибо за ответ! Попробую.