Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 89

Тема: ТРМ1032_отзывы_пожелания_замечания

  1. #41
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    "Дефектный"?

    Прошу прощения, в этом не разбираюсь, но если верхний шлейф развернуть, то он станет выглядеть так же как нижний? Это будет не то, что нужно?
    Так и поступили, только пластиковые штыри подрезали.

  2. #42

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    ТРМ1032М.11.30.Р, эту комплектацию заказывали второй раз, в первой был нормальный шлейф (верхний на фото).
    Напишите мне, пожалуйста, заводской номер прибора и самого комплекта на почту. Разберемся.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  3. #43
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Зубков Посмотреть сообщение
    Напишите мне, пожалуйста, заводской номер прибора и самого комплекта на почту. Разберемся.
    ТРМ1032М.11.30.Р №129171221232656735
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 15.02.2023 в 05:43.

  4. #44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    ТРМ1032М.11.30.Р №129171221232656735
    Эдуард, разобрались с производством. В этой партии действительно могла быть ошибка с расположением замков на перевернутом шлейфе. Причину уже устранили. Если проблема еще актуальна, напишите мне на почту ваши контактные данные, отправим Вам нужные шлейфы.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  5. #45
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Зубков Посмотреть сообщение
    Эдуард, разобрались с производством. В этой партии действительно могла быть ошибка с расположением замков на перевернутом шлейфе. Причину уже устранили. Если проблема еще актуальна, напишите мне на почту ваши контактные данные, отправим Вам нужные шлейфы.
    Спасибо за оперативность и отзывчивость, шлейфы не нужны.

  6. #46

    По умолчанию

    Добрый день, хочу приобрести контроллер для отопления и ГВС, хотел уточнить насколько корректно работают с датчиками NTC10K,(TS-D50 PRO NTC10k (3950)).Не понятно будут ли корректное отображение температуры так как в хар-ка указано максимальное сопротивление входа 4000 Ом.

  7. #47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от artemKIPiA Посмотреть сообщение
    Добрый день, хочу приобрести контроллер для отопления и ГВС, хотел уточнить насколько корректно работают с датчиками NTC10K,(TS-D50 PRO NTC10k (3950)).Не понятно будут ли корректное отображение температуры так как в хар-ка указано максимальное сопротивление входа 4000 Ом.
    Добрый день!

    ТРМ1032М будет корректно измерять температуру при помощи датчика NTC10k, для его настройки нужно будет указать параметры B25/100 и R25.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  8. #48

    По умолчанию

    В ТРМ1032 нет данных с реального датчика положения клапана, и нет входа для подключения такого датчика. Есть только проценты, которые якобы показывают положение клапана, вычисленное приблизительно по времени подачи команд на дискретные выхода Открыть/Закрыть. При включении питания контроллер посылает привод доехать до конечника закрытого положения, для чего подает на дискретный выход Закрыть сигнал в течении времени полного перемещения клапана.
    Я считаю, что приблизительно вычисленное в процентах положение клапана можно использовать только для индикации. Оно ни в коем случае не должно ограничивать и запрещать выдачу сигналов на дискретные выхода Открыть/Закрыть. Это, во-первых, абсолютно бесполезно, так как при достижении датчика конечного положения, цепь питания двигателя разрывается, и двигатель останавливается. Во-вторых, это очень вредно, так как иногда требуется вручную изменить положение клапана, и на клапане для этого есть необходимые элементы управления. После ручного изменения положения клапана ТРМ1032 "Сходит с ума", и начинает блокировать перемещения в одну сторону, если процентное положение доходит до 0% или 100%. Чтобы ТРМ1032 "пришел в себя", ему нужно отключить и снова подать питание, тогда произойдет референцирование по конечному выключателю. Это не возможно сделать дистанционно, это неудобно, это абсолютно бессмысленно. Достаточно исправить логическую ошибку в встроенном ПО ТРМ1032, для того, чтобы достижение 0% не приводило к прекращению выдачи сигнала Закрыть, а достижение 100% не приводило к прекращению выдачи сигнала Открыть.

  9. #49

    По умолчанию

    Это не бессмысленно и сделано намеренно. Импульсы доводки используются как раз для того, чтобы в крайних положениях ТРМ мог компенсировать возможную накопленную ошибку положения сервопривода во время его работы, например при люфтах, проскальзываниях или наоборот заклинивании. Бесконечные импульсы доводки реализованы в первую очередь, чтобы избежать таких ситуаций, как вы описали - когда сервопривод переводят в другое положение и ТРМ1032 об этом не знает, по итогу получается абсолютно неверное регулирование при запуске регулирования. И во вторую очередь это сделано для наглядности, чтобы оператор не бегал по ТП или котельной и не смотрел в каком положении сейчас сервопривод, а увидел это сразу на ЩУ.

    Для того, чтобы вручную управлять приводом КЗР используйте ручной переключатель или режим "Тест".

    Цитата Сообщение от Sly Посмотреть сообщение
    Достаточно исправить логическую ошибку в встроенном ПО ТРМ1032, для того, чтобы достижение 0% не приводило к прекращению выдачи сигнала Закрыть, а достижение 100% не приводило к прекращению выдачи сигнала Открыть.
    Именно так сейчас и реализовано, импульсы на закрытие и открытие в крайних положениях 0% или 100% не прекращаются.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  10. #50

    По умолчанию

    Добрый день. Занимаемся капитальным ремонтом тепловых пунктов 15 лет. Ставили автоматику Danfoss и Siemens. Сейчас пытаемся приспособиться к отечественному производителю. И вот на одном из домов, где установили ТРМ1032М (приобретён в августе 2023г.) происходит следующее. Настройки самые простые: отопление по четырем точкам без насосов, ГВС без насосов. Первоначально версию 1.2.3 обновить не смогли – ошибка. Через неделю работы встало отопление – авария насоса (в настройках включился сам). Еще через некоторое время встало все – слетело время и дата аж на 2017 год, а настройки на заводские. Следующий вызов по отоплению – в настройках графика отопления на одной из точек вместо минус 10 стало плюс 10. Сняли контроллер и отправили в ремонт. За место него поставили другой, купленный одновременно с первым. Версию так же обновить не смогли. Полторы недели жили спокойно. Очередной вызов – на экране «Программа Logic остановлена», на кнопки не реагирует. Перевключили и кофигуратором обнаружили две красные строки с установленными параметрами выше максимальных значений. Через некоторое время дом опять замерз. С первого взгляда все работало как надо. Только время интегрирования по отоплению почему то стало 999. Внешнее вмешательство исключено – ставили пароли. Первый контроллер с ремонта пришел: установили заводские настройки, прогнали на стенде и отправили обратно (обновить версию видимо не пытались). А когда еще с другого дома пришла заявка по гарантии на работу оборудования (контроллер куплен в мае), то не знаю как выразить наше настроение. Контроллер тоже сбросил все настройки. Что посоветуете?
    Последний раз редактировалось leshkovich@bk.ru; 29.10.2023 в 18:14.

Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •