    В текущем алгоритме ТРМ1032 нет функционала для управления контуром ГВС на бойлер. В перспективе можно ожидать его в начале третьего квартала.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  2. #22

    По умолчанию

    Добрый день!
    1) подскажите, а для ТРМ1032 есть конфиг регистров для OPC Овен ?
    Почему-то у меня странно отображаются данные при чтении в OPC - для регистра 516 выдает постоянно меняющиеся значения никак не похожие на температуру прямой воды.
    2) Когда можно ожидать прошивку с возможностью менять конфигурационные параметры удаленно? хотя бы сдвиги графиков отопления. Действительно, как неоднократно высказывались коллеги - с точки зрения оперативности не так важны уставки ПИД по сравнению с уставками графиков. Для понимания - мы энергосервисная компания, которая рассматривает Ваше оборудование как перспективное для замещения Сименсов и Данфосов. Но поскольку у нас оборудование зачастую установлено в труднодоступных местах нам критичны возможности оперативной настройки именно параметров графика подачи (индивидуальная отстройка объекта порой длится до 2-3 месяцев - человека там рядом на стуле не посадишь ждать когда соберется статистика).
    Последний раз редактировалось Armada; 08.04.2022 в 09:39.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Зубков Посмотреть сообщение
    Да, мы в курсе такой потребности, сделаем.
    Супер, спасибо за обновление!

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Armada Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    1) подскажите, а для ТРМ1032 есть конфиг регистров для OPC Овен ?
    Почему-то у меня странно отображаются данные при чтении в OPC - для регистра 516 выдает постоянно меняющиеся значения никак не похожие на температуру прямой воды.
    Тот же вопрос: карта регистров из РЭ точно соответствует действительности? При попытке считать регистр 522 наблюдаю постоянно меняющиеся данные, хотя это должен быть код состояния контура №1. А вот в регистрах температур 512-516, наоборот, данные не меняются, хотя должны бы. Попутный вопрос: в каком порядке нужно поставить чтение старших/младших регистров и байтов в Logic при чтении данных из ТРМ1032 в ПР102?

    PS: в идеале сделать бы шаблон для менеджера компонентов...
    Последний раз редактировалось dan75; 14.09.2022 в 08:47.

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Зубков Посмотреть сообщение
    Сейчас рассматриваем вопрос переноса управляющих выходов КЗР на реле. В этом случае, вероятнее всего, подпитку вынесем на модуль ПРМ.
    Ни в коем случае! Ещё не хватало покупать ПРМ только ради подпитки! А КЗР всё равно лучше через промежуточные реле питать, поэтому транзисторные выходы меня вполне устраивают.

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    Тот же вопрос: карта регистров из РЭ точно соответствует действительности? При попытке считать регистр 522 наблюдаю постоянно меняющиеся данные, хотя это должен быть код состояния контура №1. А вот в регистрах температур 512-516, наоборот, данные не меняются, хотя должны бы. Попутный вопрос: в каком порядке нужно поставить чтение старших/младших регистров и байтов в Logic при чтении данных из ТРМ1032 в ПР102?

    PS: в идеале сделать бы шаблон для менеджера компонентов...
    Карта регистров соответствует действительности для последней версии прошивки ТРМ1032. Обновитесь через конфигуратор.

    Чтение происходит младшим регистром веред, старшим байтом вперед.

    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    Ни в коем случае! Ещё не хватало покупать ПРМ только ради подпитки! А КЗР всё равно лучше через промежуточные реле питать, поэтому транзисторные выходы меня вполне устраивают.
    Решение о переносе подпитки на ПРМ уже принято, и более того, даже реализовано на новом приборе. Старт продаж можно ожидать в конце этого месяца. Но можете не переживать, текущая версия ТРМ1032 останется в продаже.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  7. #27

    По умолчанию

    Евгений, спасибо за ответ.
    Я так понимаю, ошибки чтения конфигуратором данных из ТРМ1032 возникали тоже из-за несоответствия карт регистров в разных прошивках?

    Цитата Сообщение от Евгений Зубков Посмотреть сообщение
    Решение о переносе подпитки на ПРМ уже принято, и более того, даже реализовано на новом приборе. Старт продаж можно ожидать в конце этого месяца. Но можете не переживать, текущая версия ТРМ1032 останется в продаже.
    Ну, раз не "вместо", а "в дополнение", переживать действительно не о чем.

  8. #28

    По умолчанию

    Всем добрый день. Большое спасибо за обновление ПО в котором добавили нужные регистры. Если дальнейшая разработка ПО для этого контролера будет актуальна есть несколько предложений.

    1. Добавить в настройки датчиков температуры состояние датчика отключен. (Смысл данного обновления вижу в том, что при отсутствии например датчика обратной воды физически на объекте не надо ставить сопротивление на вход)
    2. Включить в логику работы контролера при обрыве (аварии) датчика обратной воды контролер не уходил в аварийный режим, а всего лишь исключал контроль обратной воды из логики работы и работал по датчику смешиваемой воды. (Смысл добавления заключается в том что возможно на некоторых объектах "неопытные люди" могут случайно оборвать этот датчик ногой).

  9. #29

    По умолчанию

    Здравствуйте.

    Спасибо за обратную связь, все это уже реализовано в ТРМ1032М, поэтому рекомендую в дальнейшие проекты закладывать уже новое решение.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  10. #30

    По умолчанию

    Я правильно понимаю что дальнейшей поддержки 1032 не будет?