    По умолчанию Подключение СП270 к ПЛК160, ПЛК -мастер

    Как адресовать вывод на лампочку в панели битовой информацмм с ПЛК по Модбасу RTU? Задаю 8 bit output module. но в нем 8 битовых значений, а адрес один,например 256. Как уточнить адресацию для каждого бита? Выбирал в панели PSB и 256. Потом PSW , 256 и 0 для нулевого бита. Не выводит сигнал на лампочку.Показания типа WORD выводит. Т.е. связь есть.

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GREGORY64 Посмотреть сообщение
    Как адресовать вывод на лампочку в панели битовой информацмм с ПЛК по Модбасу RTU? Задаю 8 bit output module. но в нем 8 битовых значений, а адрес один,например 256. Как уточнить адресацию для каждого бита? .
    Bit 0 модуля = PSB256
    Bit 1 модуля = PSB257
    Bit 2 модуля = PSB258
    .............................
    Bit 7 модуля = PSB263

    ЗЫ
    Для 8 bit output module должна использоваться команда 0х0f(force multiply coils)

    Скрытый текст:
    Последний раз редактировалось petera; 12.03.2020 в 19:22.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо!Как я сразу не додумался,все же просто!

  4. #4

    По умолчанию

    Аналогичный вопрос был, только панель СП-310Р. Я думаю это надо указать в руководстве. Т.к. например сколько я раньше работал с мобдасом то везде битовая переменная обозначается с указанием байта и номер бита в нем.

Похожие темы

  1. Подключение СП270 к ПЛК154, ПЛК -мастер
    от GREGORY64 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.08.2019, 18:44
  2. СП310 Мастер +ПЛК160 Слейв по Модбас ТСР
    от Global в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.04.2018, 10:31
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.05.2017, 12:31
  4. СП270(мастер) передача данных в ПЛК
    от vladimir_prg в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.07.2013, 22:42
  5. плк63(мастер)+мва8+сп270
    от AVit в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 11:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •