Добрый день.
Планируем использовать Модули МВ110 кл 0,25 с датчиками ДТСхх4 класса допуска В.
Необходимо знать какова будет суммарная погрешность данной системы?
Добрый день.
Планируем использовать Модули МВ110 кл 0,25 с датчиками ДТСхх4 класса допуска В.
Необходимо знать какова будет суммарная погрешность данной системы?
Добрый день.
Погрешность измерительной цепи датчик-прибор складывается из погрешности датчика, погрешности соединительных проводов и погрешности прибора.
Погрешность датчика рассчитывается по формуле из вложения
Максимальная погрешность прибора рассчитывается путем перемножения предела приведенной погрешности прибора (0,25%) на диапазон измерения прибора для данного типа датчика.
Погрешностью соединительных проводов при 3-проводной схеме соединения можно пренебречь.
Менеджер по продукту | Программируемые реле
email: m.milchakova@owen.ru
Менеджер по продукту | Программируемые реле
email: m.milchakova@owen.ru
Добрый день.
Если Вы возьмете датчики ДТС125М с диапазоном преобразования -40...+80, то погрешность самого датчика будет около 0,25 градуса и погрешность модуля будет около 0,25 градуса.
Менеджер по продукту | Программируемые реле
email: m.milchakova@owen.ru
Менеджер по продукту | Программируемые реле
email: m.milchakova@owen.ru