ТРМ1033 - проблема со Сбросом АВАРИИ
1. Идет штатный запуск установки.
2. Калорифер переразмерен в+,
поэтому после фазы прогрева при
выходе на регулирование наблюдаем
значительный провал Тприт ( при Т уст=23 град
падаем до 17,5 град.).
АвариЙ нет из-за опушенного вниз графика
Тобр.
3. Выходим на уставку 23 град. при параметрах
Kp=4 Ti=120, наблюдаем качку от уставки +-1 град.
4. Если Kp=3 при пуске просаживаемся и вылетаем на
заморозку.
5. Оставляем Kp=4 Ti=120.

6. Переходим в дежурный режим.
7. Клапан водяной открывается и Тобр взлетает
за 55 град,
8. Вылетает ошибка ПРОГРЕВ.
9. Пытаемся ее сбросить кнопками. Сброс АВАРИИ и Сброс Журнала аврий.
не удается.
10. Вкл/выкл ТРМ1033 АВАРИЯ "ПРОГРЕВ" не уходит.
11. Встаем конфигуратором и пытаемся сбросить
АВАРИю. Сброс АВАРИИ проходит.

13. Ломаем РЕПУ.(ищем временный выход).
14. Ура. Нашли. Если ВЫКЛ. обесточить всю установку в режиме РАБОТА,
то при включении она стартует штатно без АВАРИЙ. Вопрос это неисправность прибора или что Это.