Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 12 из 12

Тема: Развитие ТРМ1033

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    14.06.2018
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    ТРМ1033 - проблема со Сбросом АВАРИИ
    1. Идет штатный запуск установки.
    2. Калорифер переразмерен в+,
    поэтому после фазы прогрева при
    выходе на регулирование наблюдаем
    значительный провал Тприт ( при Т уст=23 град
    падаем до 17,5 град.).
    АвариЙ нет из-за опушенного вниз графика
    Тобр.
    3. Выходим на уставку 23 град. при параметрах
    Kp=4 Ti=120, наблюдаем качку от уставки +-1 град.
    4. Если Kp=3 при пуске просаживаемся и вылетаем на
    заморозку.
    5. Оставляем Kp=4 Ti=120.

    6. Переходим в дежурный режим.
    7. Клапан водяной открывается и Тобр взлетает
    за 55 град,
    8. Вылетает ошибка ПРОГРЕВ.
    9. Пытаемся ее сбросить кнопками. Сброс АВАРИИ и Сброс Журнала аврий.
    не удается.
    10. Вкл/выкл ТРМ1033 АВАРИЯ "ПРОГРЕВ" не уходит.
    11. Встаем конфигуратором и пытаемся сбросить
    АВАРИю. Сброс АВАРИИ проходит.

    13. Ломаем РЕПУ.(ищем временный выход).
    14. Ура. Нашли. Если ВЫКЛ. обесточить всю установку в режиме РАБОТА,
    то при включении она стартует штатно без АВАРИЙ. Вопрос это неисправность прибора или что Это.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    06.10.2012
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    79

    По умолчанию

    1. В ТРМ1033 отсутствует задержка на закрытие приточного воздушного клапана, после выключения приточного вентилятора.
    2. На главном экране ТРМ1033 показания "КЗР Нагрев" по всей видимости взяты с блока ПИД-регулятора, а не с аналогового выхода контроллера, т.о. при установке "Мин. напряжения на выходе" (отличного от "0") на главном экране наблюдаем "0", что не соответствует действительности.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ПР200. Развитие продукта
    от ГЛЮКОNIC в разделе Программируемые реле
    Ответов: 362
    Последнее сообщение: 21.08.2019, 22:50
  2. ТРМ1033. Появление новых модификаций.
    от Кириенок Дмитрий в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 15:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •