    По умолчанию ПД100-ДИ2,5-111-0,5 и частотник mitsubishi fr-d720s-042sc-ec

    Добрый вечер. Могу ли я подключить ПД100-ДИ2,5-111-0,5 к преобразователю частоты mitsubishi fr-d720s-042sc-ec? Для регулировки оборотов вентилятора

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Да, можете, ваша схема из РЭ с аналоговыми входами (mitsubishi fr-d720s-042sc-ec (смотрите страницу 5-40)), там указано,что ваш преобразователь частоты может поддерживать заданное давление по датчику. Только почему ПД100? да тем более на 25 атмосфер? Не многовато, неужели такой мощный вентилятор? может лучше ПД150 подойдет или ПД100 на низкие давления?

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо, уже подключили ))
    Взял этот датчик, так как давление в пределах 13-19 бар.