    Помогите есть ли какой ни будь пример для ПЛК110-60MS и СП3ХХ хотя бы с одним триггером RS и двумя кнопками вкл, выкл. Просто MasterScada 4D для меня новая программа. Никак не могу связать их между собой. Подключение по Modbas TCP, панель Master,ПЛК Slave. Заранее спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Алексей, в каталоге внешние каналы добватье каналы нужных типов данных. эти каналы изначально доступну по Modbus TCP останется их опрашивать с панели.
    если возникнет путаница с адрессацией - нажмите ПКМ на внешний каналах и сделайте экспорт в таблицу Modbus , там будут указаны все переменные , их адреса и типы

  3. #3

    По умолчанию

    Помогите схожая проблема. Никак не могу связать их между собой ПЛК110-60MS и СП3ХХ. Подключение по Modbas RTU, панель Master, ПЛК Slave. Заранее спасибо.

  4. #4

    По умолчанию

    укажите версию мастерскады.
    в настройках плк в скаде укажите «Параметры запуска RT» - /c1 /a1 /b115200
    где с - номер порта из РЭ
    a - modbus адрес
    b - скорость порта

    далее добавляем внешние каналы и о аналогии с Modbus TCP делаем.

  5. #5

    По умолчанию

    MasterSCADA 4D
    Параметры запуска RT будет иметь вид: /с2 /b115200 /a2
    в документации строка имеет такой вид какая верная.

  6. #6

    По умолчанию

    Делаю настройки как сказали все равно панель не видит slave устройства 1.jpg

  7. #7

    По умолчанию

    по какому интерфейсу подключили?
    покажите настройки сетевые СП и настройки элементов опроса

  8. #8

    По умолчанию

    Подскажите где можно увидеть пример для MasterSCADA 4D в котором ПЛК slave устройство а СП 307 master по modbus RTU.

  9. #9

    По умолчанию

    по ссылке проект , где ПЛК слейв по первому RS-485 , скорость 115200 , адрес 1. у него два параметра
    0 - регистр REAL что обсчитывается в программе
    2 - регистр WORD можете погонять в две стороны обмена
    https://drive.google.com/file/d/1GQI...ew?usp=sharing

  10. #10

    По умолчанию

    Спасибо за оказанную помощь!

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.05.2018, 13:28
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 13:30
  4. ПЛК-63 конфигурировать выходы
    от specialist kipia в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.05.2016, 22:03
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.05.2012, 12:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •