Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Вопрос по функциям БУСТ

  1. #1

    По умолчанию Вопрос по функциям БУСТ

    Здравствуйте!

    Краткое описание задачи:
    Управляем нагревом камеры с помощью ТЭНов через БУСТ и тиристоры (управление БУСТом осуществляется сигналом 4...20мА с контроллера ПЛК100 - для справки).
    Температуру в камере измеряет термопара ДТПL, которая подключается к ТРМ201-Щ2.Р. Логика такова, что при превышении температуры в камере некого аварийного порога ТРМ переключит выходное реле и подаст на вход блокировки БУСТа сигнал о запрете дальнейшего нагрева.

    Согласно руководству на БУСТ, активный уровень сигнала блокировки БУСТ - низкий. Напряжение низкого и высокого уровней на входе блокировки - 0...0,4В и 2,4...5В соответственно.
    Но в вариантах схем подключения этого входа показан простой сухой контакт или транзистор с открытым коллектором, которые не коммутируют никакого напряжения на данный вход...
    На сайте ОВЕН есть еще вариант подачи сигнала с ТТЛ-элемента (инвертора), который как раз и подает на вход БУСТа 0В или +5В, иными словами, логический ноль или единицу (только вот, у инвертора показаны провода питания +5В и 0В и выходной, а входной провод не показан).

    Значит ли это, что схемы подключения входа блокировки БУСТа нарисованы некорректно, и в случае применения сухого контакта на этом входе (с реле ТРМ201) нужно коммутировать на него +5В/0В - например, от отдельного источника питания =5В?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: gif 1.gif (4.2 Кб, Просмотров: 15)
    • Тип файла: gif 2.gif (3.7 Кб, Просмотров: 8)
    • Тип файла: gif 3.gif (3.2 Кб, Просмотров: 6)

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Не знаю точной схемотехники БУСТ, но думаю что там стоит либо транзистор, либо вход микросхемы (операционник или логический элемент), подтянутый через сопротивление к +5В схемы БУСТА. Поэтому при замыкании на 0, всё срабатывает. Так что не нужно внешних источников, просто используете реле ТРМ.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Все верно в РЭ написано и показано, т.е. написанное соответствует показанному.

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо за ответ! Да, проанализировал еще раз схемки, всё сходится.
    В случае сигнала с ТТЛ-инвертора я упустил тот момент, что для принятия внешнего сигнала логический элемент на входе БУСТа сам должен быть запитан от 5В (внутри БУСТа), а его общий контакт (земля) должен быть объединен с землей внешнего инвертора, что в руководстве и показано.

  5. #5

    По умолчанию

    Есть еще вопрос по перемычкам S1-S6 на плате БУСТа.
    В руководстве назначение перемычки S2 - "Скорость выхода на уставку" (мгновенная/плавная). А сайте эта перемычка называется "Контроль тока" (Включен/выключен).

    Где правда?)

    Перемычки РЭ.jpg

    Перемычки сайт.jpg

Похожие темы

  1. БУСТ 2. Вопрос тех поддержке.
    от Павел в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.01.2015, 22:53
  2. вопрос по буст-2
    от hilih в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 13:07
  3. БУСТ
    от Валерий в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.03.2008, 16:58
  4. Вопрос по БУСТ
    от НиколайЧ в разделе Подбор Оборудования