Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Овен ПЛК110 + Delta HMI

  1. #1

    По умолчанию Овен ПЛК110 + Delta HMI

    Добрый день.
    Прошу вашей помощи.
    Есть реализованный проект на контролере ПЛК110 + панель СП307.
    Пытаюсь его сейчас переделать под панель Delta DOP-100/

    Помогите пожалуйста.

    Ситуация такова панель подлючена в обоих случая по Modbus TCP/
    Контроллер slave/
    СП307 опрашивает регистры начиная с 0 и так 30 штук. тип регистров 2byte/

    если так же пытаться опрашивать с помощью Delta - на панели надпись (ошибка 7-неверный адрес)

    никак не могу разобраться что к чему.


    может кто сталкивался . пример проекта если есть будет отлично

  2. #2
    Пользователь Аватар для and909
    Регистрация
    25.10.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    589

    По умолчанию

    Какой тип слейва выбираете на Дельте?
    Вы бы сначала свои проекты приложили - что-ли.

  3. #3

    По умолчанию

    Вопрос вчера удалось решить.
    Для корректного обращения к адресам ПЛК110 с панели нужно было выставить в панели тип slave устройства как TCP/IP (6 Digits).
    Только в этом случае идет корректное обращение к регистрастрам 4х.

    Но вот возник следующий момент на который не удается найти ответ.
    С контроллера , панель забирает все значения для визуализации (здесь вопросов нет).

    Но как сделать что вы еще и OPC server мог забирать все что необходимо по Ethernet ?

    В данном случае возникают конфликты.
    Научите как это реализовать.

  4. #4
    Пользователь Аватар для and909
    Регистрация
    25.10.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    589

    По умолчанию

    В данном случае возникают конфликты.
    На почве личной неприязни?
    Пишите подробности. Телепатов нема.

  5. #5
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    в плк один сокет одно соединение, от этого и надо "плясать" как подключить второго мастера по ТСР
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  6. #6

    По умолчанию

    Да в общем то можно задачу сильно упростить что бы рассмотреть этот момент ( полагаю я не один такой и многие сталкиваются с этим).

    Контроллер возьмём ПЛК110(M02)
    Панель СП307 (подключена по Ethernet к PLC)
    OPC server InSat так же по Ethernet/


    как организовать работу с сокетами (CFC) ?

    P.S. вроде и библиотека есть и описание, но никак не могу сообразить

    Полагаю свой вопрос нужно в отдельную тему переносить?

  7. #7

    По умолчанию

    Просто внутри слейва создайте еще один параллельный с другим портом. один 502, другой 503

  8. #8

    По умолчанию

    попробовал я так сделать.

    порт 503 привязал к ней HMI
    порт 502 оставил за OPC Server

    не работает.

    OPC не производит опрос, HMI все отлично.
    полагаю что нужно еще что то

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    поменяйте порт 502 на какой-нибудь другой
    было пару раз, когда 502 упорно не хотел работать на ПЛК110

  10. #10

    По умолчанию

    спасибо большое за совет.
    да действительно любой иной порт работает, но кроме 502

Похожие темы

  1. МК110 Овен и DOP-107 Delta через RS-485
    от Dias2004 в разделе Мх110
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 13:25
  2. Овен ПЛК100 & Delta CP
    от Николай_бел в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.10.2016, 16:03
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.07.2016, 16:27
  4. ОВЕН ПЛК110 и Python 2.7
    от login-l в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.05.2016, 07:34
  5. Delta TP 04G и ОВЕН МУ110-8И по RS 485
    от ALFIX в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 10:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •