Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Переменные разного типа с одинаковыми регистрами в ПР200

  1. #1

    По умолчанию Переменные разного типа с одинаковыми регистрами в ПР200

    Добрый день!
    ПР200 в режиме Master опрашивает по modbus rtu устройство.
    При попытке завести 2 сетевые переменные Int (r:0x3 w:0x6) и Boolean(r:0x1 w:0x5) ссылающиеся на 0-ой регистр получаю ошибку "В устройстве ... имеются переменные с некорректно заданными адресами".
    По отдельности обе переменные работают.

    Из документации подключаемого устройства:
    Регистр Тип
    0 coil
    0 holding

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    на первое время может помочь создать два устройства с одним и тем же адресом слейва, в одном були в другом регистры
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3

    По умолчанию

    artems я вангую, что вы прикупились дешевыми модулями FMR? насколько я помню когда этот вопрос возник на форуме полгода назад, тогда на ПРке так завести так и не смогли!

  4. #4

    По умолчанию

    А я вангую что проблема не в подключаемом устройстве, а в том, что в OWEN Logic кривая валидация сетевых переменных

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,317

    По умолчанию

    Если пр200 ругается на именно на общий адрес регистра - то я солидарен с artems, разрабы пр200 косякнули.
    Куда/откуда какая переменная пишется/читается вообще не должно мастера волновать

  6. #6

    По умолчанию

    capzap, спасибо, Ваш метод работает, надеюсь разработчики починят

Похожие темы

  1. Сетевые переменные ПР200.
    от Newcomer в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 22.12.2022, 15:30
  2. Сетевые переменные в режиме Slave у ПР200
    от Артем Пешин в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.01.2020, 19:25
  3. сетевые переменные ПР200
    от pwm100558 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 17.12.2017, 22:06
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.10.2017, 06:58
  5. ПР200 + ИП320, энергонезависимые переменные.
    от Aleksey Efremov в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.03.2017, 15:51

Метки этой темы