    По умолчанию Нет связи по Modbus RTU: на линии уровень напряжения 1,2-1,3 в. относительно 0 в.

    Коллеги, помогите разобраться в проблеме.
    При старте уже смонтированной системы мониторинга склада на оборудовании ОВЕН, включающей в себя 6 шт. ПВТ100 (датчик-измеритель влажности и температуры) + 1 шт. МК110-224.8Д.4Р (8 входов/4 выхода) + СПК107.Д.72 (сенсорный панельный контроллер) наблюдается отсутствие связи по Modbus RTU, при этом никаких физических отключений Мастера не осуществляется (терминирующие резисторы в начале и в конце линии RS485 присутствуют).
    При этом наблюдается полное отсутствие связи по Modbus между СПК107.Д.72 (Мастер) и 6 шт. ПВТ100 (датчик-измеритель влажности и температуры). Случайно было выяснено, что при подключении к линии RS485 адаптера «RS485 <---> USB» (подключён к + 5 в. через USB в неактивном состоянии) связь по Modbus нормализуется.
    При дальнейшем анализе было выяснено, что на линии RS485 присутствует уровень постоянной составляющей напряжения 1,2-1,3 в. относительно 0 в. (при этом наблюдается отсутствие связи по Modbus), а при подключении к линии RS485 адаптера «RS485 <---> USB» (подключён к + 5 в. через USB в неактивном состоянии) уровень постоянной составляющей напряжения на линии RS485 падает до 0,7-0,8 в. относительно 0 в. (при этом связь по Modbus нормализуется). Похоже, что адаптер «RS485 <---> USB» в нашем случае выступает в роли резистивной нагрузки, понижающей уровень паразитной постоянной составляющей до 0,7-0,8 в. относительно 0 в.

    Хотелось бы получить от коллег дельные проверенные советы (а в идеале и рекомендации от производителя) по устранению проблемы без «танцев с бубном» и экспериментов с резистивными делителями напряжения, как нам посоветовали коллеги с украинского ОВЕН (см. фото).
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Modbus RS485 делитель.jpg 
Просмотров:	367 
Размер:	41.4 Кб 
ID:	47788  

Похожие темы

  1. Цветные линии связи
    от fulky в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.12.2018, 07:32
  2. МВ110-16Д уровень напряжения
    от unisprint в разделе Мх110
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.04.2017, 13:45
  3. Длина линии связи для EKOН134
    от rocky7 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 10:55
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.11.2012, 09:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •