Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 13 из 13

Тема: Нет связи по Modbus RTU: на линии уровень напряжения 1,2-1,3 в. относительно 0 в.

  1. #11
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    Если всё-таки у СПК107 предусмотрена возможность аппаратного или программного подключения подтягивающих резисторов на линии интерфейса RS485, прошу сообщить.
    У старых СПК1хх, насколько я помню, резисторов подтяжки нет, и описанную ситуацию действительно можно наблюдать при определенных конфигурациях сети.

    У СПК1хх [М01] резисторы подтяжки есть:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	RS485.JPG 
Просмотров:	202 
Размер:	123.2 Кб 
ID:	50818

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Мне казалось, что RS485 создан специально с гальванической развязкой через трансформатор.
    Даже микросхемы драйверов RS485 в корпусе имеют этот трансформатор.

    Т.е. никакой подтяжки к 0V или +5V быть не должно - при коммутации "на живую" всё сгорит.

    Взгляните на это :
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	защитное смещение RS485.jpg 
Просмотров:	178 
Размер:	158.3 Кб 
ID:	50826

    https://www.ivtechno.ru/articles-one?id=19
    Последний раз редактировалось duser; 28.08.2020 в 19:24. Причина: добавил ссылку на статью

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    У старых СПК1хх, насколько я помню, резисторов подтяжки нет, и описанную ситуацию действительно можно наблюдать при определенных конфигурациях сети.

    У СПК1хх [М01] резисторы подтяжки есть:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	RS485.JPG 
Просмотров:	202 
Размер:	123.2 Кб 
ID:	50818
    Если это действительно так, то напрашивается только один вывод: 10 кОм явно многовато при определенных конфигурациях сети (в китайском преобразователе "RS485 - USB" стоят по 2,2 кОм) . И только с ними сеть "заводится с пол-оборота".
    Последний раз редактировалось duser; 28.08.2020 в 18:14.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Цветные линии связи
    от fulky в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.12.2018, 07:32
  2. МВ110-16Д уровень напряжения
    от unisprint в разделе Мх110
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.04.2017, 13:45
  3. Длина линии связи для EKOН134
    от rocky7 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 10:55
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.11.2012, 09:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •