Показано с 1 по 2 из 2

Тема: ТРМ210, проясните разногласие

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию ТРМ210, проясните разногласие

    На стр. 28 РЭ явным образом указано назначение клемм.
    Кнопка ПУСК-СТОП подключена к выходу 2.
    Теперь смотрим стр. 35
    Там дважды указано, что кнопка подключается к входу 2.
    Где правда?
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день.
    Кнопка пуск-стоп подключается ко входу 2.
    Выход 2 используется для сигнализации или для регистрации (если тип выхода 2 аналоговый).