Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 85

Тема: Примеры по сокетам для ПЛК110/160 M02 и ПЛК1хх

  1. #51
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,276

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    .. вы никогда эти блоки не использовали..
    Зачем ? МДВВ до сих пор пашут. Это другое ? ))

    .. Все настройки в конфиге рабочие...
    А кто спорит ? "Кому и кобыла - невеста" (С)

    Для модулей МК110-8д.4р нужен именно режим Both,
    Вот обьясните - накой конкретно здесь для both 100мc ?

    и чтобы не разносить по разным UMD..
    Именно для этих модуля (in/out) - разносить. Pool time для in-части, by change для out-части.
    Both ("по изменению но не режe") оптимален для чистых out-модулей. Причем можно и несколько секунд ставить (соотнести с t.out на той стороне) Не, если устраивает порожняк в виде poll-отправки без изменения (а здесь - 3 раза) - то удачи.

    Очевидно вы никогда ...
    .. не юзали десятка-другого модулей на 1-й линии с задачей не допустить "а чо это - жму кнопу, а свет не сразу включается" или с ситуацией где индивидуальное рандомное возникновение/пропадание модулей из сети - штатная задача.


    ps
    Ну и опять - к сокетам все это никак ))
    Последний раз редактировалось Валенок; 06.06.2022 в 00:56.

  2. #52

    По умолчанию

    Спасибо. Поменял на RTU.

  3. #53

    По умолчанию

    Добрый день. Я в этом чайник. Если Вам не сложно подправьте прогу как считаете нужно. Спасибо.

  4. #54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex42630 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Я в этом чайник. Если Вам не сложно подправьте прогу как считаете нужно. Спасибо.
    Написал же работать должно, а если не работает, выкладывайте скрины конфигурации и пишите, что конкретно. Так же просили выложить скрины настройки модулей.
    Модули после прошивки перезагрузить по питанию.
    Надеюсь залить в ПЛК и старт программы не забываете включить?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.06.2022 в 16:05.

  5. #55

    По умолчанию подключение к плк160 (м2) мк110-8д.4р

    Добрый вечер. Спасибо что откликнулись. Можете разъяснить, что Вы имеете ввиду настройка модулей, прошивка модулей, где об этом можно прочитать. По поводу заливки в ПЛК и старт- все понятно, делалось.
    Изображения Изображения

  6. #56

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex42630 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер. Спасибо что откликнулись. Можете разъяснить, что Вы имеете ввиду настройка модулей, прошивка модулей, где об этом можно прочитать. По поводу заливки в ПЛК и старт- все понятно, делалось.
    У вас модули в программе с адресами 30,31 и 32, вы их запрограммировали через Конфигуратор M110 ?
    Скорость 115200 тоже надо запрограммировать в модули
    ( по умолчанию скорость 9600 и адрес 16 на всех модулях с завода)
    Конфигуратор Мх110 здесь в "Документации и ПО" https://owen.ru/product/moduli_diskr...n_and_software
    Видео по подключению модулей https://www.youtube.com/watch?v=hOhLY8GVbMo
    Советую посмотреть все видео их штук 15
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.06.2022 в 08:07.

  7. #57

    По умолчанию

    Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться, почему не запускается пример tcp client на плк 110-24.32.p-l. Код в примере не изменял, поставил только свой ip адрес (на плк 10.0.6.10 на компьютере 10.0.6.5). Запускаю кодесис, подключаюсь онлайн, записываю проект в плк, на ПК запускаю Геркулес в режиме tcp server, порт 502. Из кодесис по шагам прогоняю программу, дохожу до отправки сообщения и в переменной diSendBytes=-1. Дальше сокет закрывается. Никакой отправки не происходит, и подключения похоже тоже, так как Геркулес вообще не реагирует никак. В переменной eStatus=IP_ERR_PIPE ругается на сокет.
    Второй пример tcp server работает.
    Последний раз редактировалось Александр_76; 13.07.2022 в 15:09.

  8. #58

    По умолчанию

    Александр, во-первых, в таких случаях желательно проект или листинг кода прикладывать, а во-вторых, если мне память не изменяет, то в примерах клиента не подразумевается непрерывный обмен данными, а лишь разовый запрос - ответ, хотя у Вас и это не работает. Вообще, программные сокеты у ОВЕН'а еще тот "квест" (и их реализация, в виде соответствующей библиотеки, на ПЛК лично меня не совсем устраивает), в свое время пришлось информацию по крупицам по всему форуму собирать, но "кто ищет, тот всегда найдет"...
    Последний раз редактировалось Spawn; 14.07.2022 в 06:34.

  9. #59

    По умолчанию

    Spawn, проект взят из шапки темы, без изменений, ну кроме ip адреса. Все делал по инструкции. И, что самое интересное, tcp server работает в связке ПЛК-геркулес (на ПК), а вот клиент никак не запускается. Пробовал на двух ПК запускать кодесис в режиме эмуляции, как будто два плк, на одном клиента, а на другом сервер, безрезультатно. Да и ошибка IP_ERR_PIPE говорит о том, что сокет не открылся, поэтому и Геркулес не видит плк и соответственно обмен не идёт.

  10. #60

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр_76 Посмотреть сообщение
    Spawn, проект взят из шапки темы, без изменений, ну кроме ip адреса. Все делал по инструкции. И, что самое интересное, tcp server работает в связке ПЛК-геркулес (на ПК), а вот клиент никак не запускается. Пробовал на двух ПК запускать кодесис в режиме эмуляции, как будто два плк, на одном клиента, а на другом сервер, безрезультатно. Да и ошибка IP_ERR_PIPE говорит о том, что сокет не открылся, поэтому и Геркулес не видит плк и соответственно обмен не идёт.
    В эмуляции работать не будут примеры. Если вы загрузили проект, потом отключились изменили ip-адрес в переменных инициализации, и заново подключились, то новые значения не применятся, нужно сделать Сброс холодный. Если значения переменных правильные и всё равно не работает, то предоставьте удаленный доступ (в личку, скайп, на почту).
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Недостатки ОВЕН ПЛК1хх
    от Николай Федоров в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 26.05.2017, 09:50
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.09.2014, 22:52
  3. ЕКОН134 и ПЛК1хх опрос по Ethernet
    от Makswell в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.04.2014, 08:00
  4. ПЛК1хх + GPRS
    от alext1981 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 19:22
  5. Пожарная сигнализация+ПЛК1хх
    от Gans в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 16:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •