  1. #41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    У человека пустой проект. Конфигурация. Кончились ? Отлично))
    Если сделать проект где открывается сокет (но не закрывается по событию STOP), то через N перезаливок проекта они внезапно кончатся.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  2. #42
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    979

    По умолчанию

    День добрый, тех. поддержка.
    Разбираю примеры с сокетами.
    Вопрос в следующем.
    Для проекта TCP сервера в конфигурации задач к событию "Стоп" привязана подпрограмма закрывающая сокеты. А для проекта TCP клиента нет никакой подпрограммы для закрытия сокетов в случае остановки ПЛК.
    Это недосмотр авторов примеров или нужно закрывать только серверные сокеты по событию "Стоп"?

  3. #43
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    979

    По умолчанию

    И еще вопрос по клиентским сокетам.

    Пусть я из ПЛК110 М02 хочу опрашивать модули серии Мх210 по протоколу Modbus TCP.
    Мне для каждого модуля нужно создавать сокет?
    Или можно открыть один сокет и при опросе очередного модуля "соединяться" с ним с помощью функции SysSockConnect?

  4. #44

    По умолчанию Подключение к ПЛК160 МК 110

    Добрый день. Помогите разобраться в подключении к плк160 (м2) мк110-8д.4р в конфигураторе ПЛК.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Alex42630; 04.06.2022 в 21:37.

  5. #45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex42630 Посмотреть сообщение
    Помогите разобраться в подключении к плк160 (м2) мк110-8д.4р в конфигураторе ПЛК.
    А для чего во вложении пустой, без конфигурации, да ещё и запароленный проект?

  6. #46

    По умолчанию

    Извиняюсь. Исправил.

  7. #47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex42630 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Помогите разобраться в подключении к плк160 (м2) мк110-8д.4р в конфигураторе ПЛК.
    Так у вас всё правильно с подключением блоков, только непонятно почему ASCII использовано, а не RTU.
    А саму программу лучше разбить на части, например ФБ ( функц. блоки), настраивать и проверять частями будет удобней.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.06.2022 в 01:20.

  8. #48

    По умолчанию

    Программа ошибок не выдает, но я не вижу подключения блоков расширения. Сам ПЛК работает нормально.

  9. #49
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,317

    По умолчанию

    Вот:
    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    только непонятно почему ASCII использовано, а не RTU.
    Настройки самих модулей где ?

    Минцикл = 10, накой ?
    Max timeout = 150, накой ?
    Work mode = both, накой ?
    Polling time = 100, накой ?

    Цитата Сообщение от Alex42630 Посмотреть сообщение
    го я не вижу подключения блоков расширения.
    Вы видите сетевой обмен без очков ?

    Для квадратиков : порядок по потоку

    ps
    тема - не здесь

  10. #50

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Вот:
    Work mode = both, накой ?
    Для модулей МК110-8д.4р нужен именно режим Both, для одновременного опроса дискретных входов и записи выходов ( и чтобы не разносить по разным UMD). Очевидно вы никогда эти блоки не использовали. Все настройки в конфиге рабочие.
    Вопрос только в настройке самих модулей.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.06.2022 в 23:36.

Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Недостатки ОВЕН ПЛК1хх
    от Николай Федоров в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 26.05.2017, 09:50
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.09.2014, 22:52
  3. ЕКОН134 и ПЛК1хх опрос по Ethernet
    от Makswell в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.04.2014, 08:00
  4. ПЛК1хх + GPRS
    от alext1981 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 19:22
  5. Пожарная сигнализация+ПЛК1хх
    от Gans в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 16:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •